Hallo zusammen, wir haben seit einigen Wochen an unserer Wärmepumpe Vitocal 222G den Fehler A9/C9 nach einigen Tagen kam der Fehler D8 dazu. Letzte Woche Donnerstag war Viessmann vor Ort und hat ein paar Einstellungen geändert und meinem Mann erklärt wie der Fehler D8 bestätigt werden kann . Kaum 24 Stunden weg , gingen die Fehler wieder los . Meim Heizungsbauer kann wohl nichts für uns tun , außer den Fall an Viessmann weiterleiten und wir müssen wieder warten ... Uns ist aufgefallen , dass der Fehler nur kommt wenn die Außentemparatur unter 5 Grad ist , weil von Sonntag bis Dienstag hatten wir 10-15 Grad und da kam keinen Fehler . Wir sind so langsam ratlos was wir noch tun können , Viessmann hat vor Ort keinen Fehler gefunden . Kann mir hier jemand weiterhelfen ? Vielen Dank und liebe Grüße Nadine
Hallo,
Es würde mich stark interessieren wie das Thema weiterging, weil ich ein sehr ähnliches Problem habe?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Ich habe ein sehr ähnliches Problem habe? Wie wurde dieses A9/C9 Problem gelöst?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Kann ich leider auch nicht sagen. Aber ich weiß aus meiner eigenen Anlage/Erfahrung nach ca 11 Jahren Betrieb, jetzt das ERSTE Jahr störungsfreien war: Ich habe am Ende die WW Temperatur Soll auf 46 (ja, so wenig) abgesenkt, seither gab es keine Hochdruckabschaltung mehr und der der Fehler ist weg.
Zumindest bei mir, macht die WW Bereitung trotzdem 48° mit diesem Sollwert. Sie hat aber auch nie mehr als 48° geschafft, auch nicht wenn 50° eingestellt sind. Meine Theorie: der WW Wärmetauscher kann es einfach nicht. Wichtig ist, dass die Anlage SELBST abschaltet weil die WW Temp erreicht ist und nicht über den Hochdruckwächter, was bei mir immer passiert wenn WW Soll auf mehr als 46° Stand. Es gibt es eine mindestlaufzeit des Verdichters, die sorgt dafür dass er weiterlaufen will, auch wenn WW SOll überschritten ist und infolgedessen löst der Hochdruckwächter aus.
Ich überlege nur ob ich den unteren WW SChwellwert etwas anhebe, 6 K Spreizung sind es glaube ich standardmäßig, das bedeutet dass erst bei 40° erst wieder eine WW Bereitung gemacht wird...
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Danke für die rasche Info. Das Problem hat eigentlich mein Schwager mit seiner Vitocal 222-G Anlage, dass er immer wieder den Fehlercode A9/C9 bekommt.
Da C9 für eine Hochdruckstörung steht, ist in den Internet Foren zu lesen, dass die Wärmepumpe möglicherweise ein Problem hat die erzeugte Wärme abzugeben. Entweder den Heizkreis bzw. den Platten Wärmetauscher für die Warmwassererzeugung.
Offensichtlich war bei das Problem tatsächlich mit bei dir mit der Warmwassererzeugung gekoppelt, daher konntest du das Problem mit einer geringeren Soll WW Temperatur lösen.
Ich bin leider erst ganz am Beginn meiner Vitocal 222-G Hobby Forschungsarbeit 🙂 und will will erst einmal das Problem besser einkreisen.
Laut meinem Schwager ist das Problem definitiv mit der Außentemperatur gekoppelt. D.h. erst bei Temperaturen deutlich unter 0°C tritt das Problem auf.
Wenn der WW Wärmetauscher ein Problem haben sollte, warum gibt es dann einen Link mit der Außentemperatur?
Daher will ich mir auch einmal die Einstellung der Heizkurve anschauen, denn dies könnte auch erklären, warum das Problem erst bei tieferen Außentemperaturen auftritt.
VG
Bernhard
Hi,
Ja, bei mir trat es IMMER nur im Zusammenhang mit der WW Bereitung auf. C9/A9 bedeutet der Sicherheitshochdruckschalter (eine Schutzeinrichtung) deine Wärmepumpe abgeschaltet hat. I.d.R. heißt das, dass der Verdichter im Sekundärkreislauf Wärme erzeugt die nicht schnell genug abgeführt wird -> Druck steigt, Hochdruckwächter löst aus.
Ich bin kein Fachmann, aber wenn es die Außentemperatur fällt, wird die WP mehr Wärme für den Heizbetrieb erzeugen wollen (sie stellt die Vorlauftemp ja mit Hilfe der Heizkennlinie ein). C9/A9 bedeutet die WP wird die angeforderte Leistung nicht "los" wird. Das kann viele Ursachen haben, z.B. Heizkreispumpe kaputt, Druck im Heizkreis nicht ausreichend [auch wenn das Manometer was anzeigt, könnte es falsch / verkalkt sein, war bei mir der Fall!) , oder Hausseitig z.B. alle Raumthermostate geschlossen (unwahrscheinlich), Überströmventil falsch eingestellt, 3-Wege Ventil kaputt und hängt einfach und sie läuft nur auf dem WW Kreis. Werden die Räume denn noch ausreichend beheizt?
Ich würde erstmal eingrenzen, WANN das passiert. Auch bei < 0 Grad läuft ne WW Bereitung ;-). Wenn du nicht vor Bastelarbeit zurückschreckst, bau/kauf dir nen Optolink (https://github.com/openv/openv/wiki.) und frag die Datenpunkte regelmäßig ab. Dann kannst du über die Zeitreihen sehen was in der Heizungssteuerung abgeht. Wenn die Heizung bisher immer störungsfrei lief, ist es vermutlich eher ein Verschleiß/Defekt und nicht eine falsch eingestellte Heizkurve, da wird i.d.R ja nicht dran rumgespielt. Ich würde rechtzeitig nen Fachmann einschalten.
Viel Erfolg 🙂
Hallo,
Danke nochmals für die tollen Kommentare und Unterstützung. Anbei habe ich heute die Daten der Fühlertemperaturen fotografiert. Da es noch nicht zu kalt ist (3,7 °C), läuft die Anlage derzeit ohne A9/C9 Fehler.
Mein Schwager hat einen Flächenkollektor im Garten. Ist allerdings bei 3,7°C Außentemperatur eine Primär Ein Temp. von -0,4°C noch normal?
Die Heizkennlinie scheint ja ganz "normal" eingestellt zu sein.
Gibt es andere Parameter noch, die etwas verdächtig aussehen?
VG
Bernhard
Hi,
Mit meinem Laienhaften Verständnis kann -0.5° schon sein - das ist die Temp des Mediums, nicht des Erdbodens. Ohne die Spreizung zu kennen kannst du allein an dem einen Parameter nix festmachen, meiner Meinung nach.
Von allem was ich weiß (ich habe ja nur Erfahrung mit einer 222-G Sole/Wasser WP (Tiefenssonde), ist C9/A9 eher ein Fehler auf der Sekundärseite, nicht im Primärekreis. Die Heizung zu einem störungsfreien Zeitpunkt zu betrachten hilft auch nicht wirklich (machen auch viele Handwerker, leider!) weil da siehst du nur normales Verhalten, ohne dass es zu einer Störung aufgrund abnormer Werte kommt. Daher mein Tipp mit der Bastelei: wenn es dir gelingt den Störungsfall aufzuzeichnen z.B: längere Zeit zu filmen oder anderweitig auszulesen (s.h link aus letztem Post), kannst du Zeitreihen aller Werte bilden und dann sehen was sie machen, wenn es zu einer STörung kam und mit dem Normalbetrieb vergleichen
Gruß Andreas
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |