abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ereignisprotokoll

Hallo zusammen.

Hat hier jemand eine Idee, mögliche Lösung, etc. ob ein interner

Fehler vorliegt

    ==wird nur als Infomationsmeldung angezeigt ==

Holger6_0-1739614967967.png

Es erfolgt keine WW Bereitung . Die Temperatur für Raumbeheizung war ca. 25° begrenzt

Anlage:IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 

Firmware:0512.2419.0004

Gibt es eine Erklärung für das Problem

Gruß Holger

 

 

1 ANTWORT 1

Es ist eine maximale Laufzeit für die WW Erwärmung hinterlegt. Bei mir ist es z.B. 240 Minuten (war so bei Inbetriebnahme eingestellt, lässt sich aber verändern). Wird innerhalb dieses Zeitfensters die WW Zieltemperatur nicht erreicht, geht die WP in den Heizbetrieb über und es kommt zu dieser Hinweismeldung. Wird dann z.B. weil die Heizwasserpuffertemperatur erreicht ist, der Heizbetrieb beendet, wird das WW wieder bis zur Zieltemperatur nachgeheizt.

Die Meldung ist daher grds. kein Problem.

VG

Top-Lösungsautoren