Hallo zusammen.
Hat hier jemand eine Idee, mögliche Lösung, etc. ob ein interner
Fehler vorliegt
==wird nur als Infomationsmeldung angezeigt ==
Es erfolgt keine WW Bereitung . Die Temperatur für Raumbeheizung war ca. 25° begrenzt
Anlage:IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Firmware:0512.2419.0004
Gibt es eine Erklärung für das Problem
Gruß Holger
Es ist eine maximale Laufzeit für die WW Erwärmung hinterlegt. Bei mir ist es z.B. 240 Minuten (war so bei Inbetriebnahme eingestellt, lässt sich aber verändern). Wird innerhalb dieses Zeitfensters die WW Zieltemperatur nicht erreicht, geht die WP in den Heizbetrieb über und es kommt zu dieser Hinweismeldung. Wird dann z.B. weil die Heizwasserpuffertemperatur erreicht ist, der Heizbetrieb beendet, wird das WW wieder bis zur Zieltemperatur nachgeheizt.
Die Meldung ist daher grds. kein Problem.
VG