Hallo zusammen.

Hat hier jemand eine Idee, mögliche Lösung, etc. ob ein interner

Fehler vorliegt

    ==wird nur als Infomationsmeldung angezeigt ==

Holger6_0-1739614967967.png

Es erfolgt keine WW Bereitung . Die Temperatur für Raumbeheizung war ca. 25° begrenzt

Anlage:IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 

Firmware:0512.2419.0004

Gibt es eine Erklärung für das Problem

Gruß Holger

 

 

4 ANTWORTEN 4

Es ist eine maximale Laufzeit für die WW Erwärmung hinterlegt. Bei mir ist es z.B. 240 Minuten (war so bei Inbetriebnahme eingestellt, lässt sich aber verändern). Wird innerhalb dieses Zeitfensters die WW Zieltemperatur nicht erreicht, geht die WP in den Heizbetrieb über und es kommt zu dieser Hinweismeldung. Wird dann z.B. weil die Heizwasserpuffertemperatur erreicht ist, der Heizbetrieb beendet, wird das WW wieder bis zur Zieltemperatur nachgeheizt.

Die Meldung ist daher grds. kein Problem.

VG

Danke für deine schnelle Info

 

Die maximale Ladezeit beträgt 240 Minuten und kann nicht verlängert werden. Wenn die Anlage 4 Stunden benötigt um warmes Wasser aufzubereiten ist das ziemlich lange.

 

Haben Sie einen Kombispeicher?

 

Falls ja, haben Sie den Eco Modus Aktiv?

 

Ist der Vorrang Warmwasser in den Paramatern aktiviert oder deaktiviert?

 

LG Daniel 

Danke für deine Info                                                     

 

Anlage hat WW und BW Speicher 

WW Bereitung arbeitet im ECO Modus

Procedere.

Die WP wurde an den Vorsicherungen  ausgeschaltet

nach einer Wartezeit wieder zugeschaltet

WW Bereitung wurde dann zeitgemäß aufgeheizt

Ich werde die Funktion beobachten

LG Holger