Hallo zusammen.
Hat hier jemand eine Idee, mögliche Lösung, etc. ob ein interner
Fehler vorliegt
==wird nur als Infomationsmeldung angezeigt ==
Es erfolgt keine WW Bereitung . Die Temperatur für Raumbeheizung war ca. 25° begrenzt
Anlage:IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Firmware:0512.2419.0004
Gibt es eine Erklärung für das Problem
Gruß Holger
Es ist eine maximale Laufzeit für die WW Erwärmung hinterlegt. Bei mir ist es z.B. 240 Minuten (war so bei Inbetriebnahme eingestellt, lässt sich aber verändern). Wird innerhalb dieses Zeitfensters die WW Zieltemperatur nicht erreicht, geht die WP in den Heizbetrieb über und es kommt zu dieser Hinweismeldung. Wird dann z.B. weil die Heizwasserpuffertemperatur erreicht ist, der Heizbetrieb beendet, wird das WW wieder bis zur Zieltemperatur nachgeheizt.
Die Meldung ist daher grds. kein Problem.
VG
Danke für deine schnelle Info
Die maximale Ladezeit beträgt 240 Minuten und kann nicht verlängert werden. Wenn die Anlage 4 Stunden benötigt um warmes Wasser aufzubereiten ist das ziemlich lange.
Haben Sie einen Kombispeicher?
Falls ja, haben Sie den Eco Modus Aktiv?
Ist der Vorrang Warmwasser in den Paramatern aktiviert oder deaktiviert?
LG Daniel
Danke für deine Info
Anlage hat WW und BW Speicher
WW Bereitung arbeitet im ECO Modus
Procedere.
Die WP wurde an den Vorsicherungen ausgeschaltet
nach einer Wartezeit wieder zugeschaltet
WW Bereitung wurde dann zeitgemäß aufgeheizt
Ich werde die Funktion beobachten
LG Holger