Hallo,
ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222 S AWBT-M-E-AC 221. C10 bestellt und möchte die elektrischen Zuleitungen von einem befreundeten Elektrofachmann verlegen lassen.
Der Aufbauanleitung ist folgendes zu entnehmen:
Außeneinheit in 230 V Ausführung : 3 x 2,5 bis 20 m Länge
Inneneinheit Durchlauferhitzer 230 V 7x 2,5 bis 20 m Länge
Steuerung und Pumpe 3x 1,5
Warum muss für den Durchlauferhitzer ein 7- adriges Kabel verlegt werden und wie muss es im Schaltschrank verdrahtet werden? ( sind die Sicherungsautometen C20 für den Verdichter und B20 für den Durchlauserhitzer angemessen?)
Über eine kompetente Beantwortung würde ich mich freuen.
Hubert Faselt
Hallo Hubert,
der Durchlauferhitzer kann in 230V angeschlossen werden, dann benötigt er 3x 230V~ was einem Kabel mit 7 Adern entspricht (3x L, 3x N, 1x PE) oder 400V was einem Kabel mit 5 Adern entspricht.
Ich empfehle dir dringend, die Verdrahtung von deinem Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
Vielen Dank für die Antwort. Natürlich werde ich das Anschließen der Kabel einem Fachmann überlassen,
Aber die Vorarbeiten kann ich nun selber machen.
Viele Grüße
Hubert Fasselt
Hallo Herr Schneider,
ich habe noch eine Frage bezüglich des Fehlerstromschutzschalters. In der Einbauanleitung habe ich keine Antwort gefunden. Reicht ein Schalter des Typs A oder muss einer des Typs F verbaut werden?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße Hubert Fasselt
Hallo Hubert2,
bitte setz dich hierzu mit deinem ausführenden Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo