Nein, Sorry, Aus Versehen auf Lösung akzeptiert gedrückt! Der Sollwert dürfte gar nicht auf 60°C gehen, weil bei 60°C die Vorlauftemperaturabschaltung den Kompressor "Not abschaltet" ohne das meine Warmwasser im Speicher schon die Wunschtemperatur erreicht hat. Dieser tc Sollwert muss immer auf max 59 begrenzt sein, damit der Kompressor eben nicht in die Abschaltung gehen kann. Und ich Frage mich wie ich das einstellen kann, da bei mir sogar manchmal 61°C als Sollwert steht und der Kompressor dann zwangsläufig immer wieder in die Abschaltung geht. 2. warum ist die Vorlauftemperatur der Sekundärseite auf 60°C begrenzt. Aus meiner Sicht müsste die Heißgastemperatur des Kältemittels nach dem Kompressor begrenzt sein, die ist mit 95°C schon sehr hoch und die war auch schon mal über 105°C. Eigentlich müsste die Ansteuerung des Kompressors über den Frequenzumrichter viel schneller runter korrigiert werden. Dieser Vorgang ist jedoch aus meiner Sicht sehr träge eingestellt, was auch die hohen Heißgastemperatur erklärt. Danke für Weitere Infos der Maschine und der Umwelt zu Liebe und natürlich Grüße in den Abend! Rainer