ViCare - Komponente bereits registriert

Guten Tag, ich hoffe auf Hilfe.Wir haben uns ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung. Nachdem wir nun eingezogen sind wollte ich die Heizungsanlage mir der Vicare App verbinden aber da steht sie ist bereits Registriert und ich soll mich an den S...

Ich brauche den Kundendienst!!!

Hallo, meine Wärmepumpe lief seit Mitte Januar 2022 nicht mehr richtig und seit 31. Januar gar nicht mehr (A9). Seit Mitte Januar versuche ich einen Kundendienst zu bekommen! Habe das natürlich über meinen Fachbetrieb in Auftrag gegeben, der nach 14 ...

von
  • 0 Likes
  • 7 Antworten
  • 909 Ansichten

Defekt ausengerät

Seit Samstag defekt des Außengerätes meiner vitocal 200 s Baujahr 2016 mit der tollen airwell Platine. Gibt es eine Möglichkeit das ausengerät gegen ein neueres zu tauschen Anlage gerade Mal 5 Jahre alt.Würde jetzt eingeschickt und Hoffe auf Garantie...

von
  • 0 Likes
  • 18 Antworten
  • 2390 Ansichten

Vitocal 200s AWB-E201-D16

Hallo , ich bin grundsätzlich mit unserer Wärmepumpe super zufrieden . Habe aber einige Fragen: 1.Mir ist neuerdings aufgefallen , das die Lüfter der WP laufen obwohl der Verdichter aus ist(auch nicht angefordert).Es ist nichts vereist oder dergleich...

Auslegung Wärmepumpe

Hallo ich hoffe hier kann mir jemand bei der Auslegung helfenIch habe mir Angebote eingeholt und ich befürchte das die Angeboten Wärmepumpen überdimensioniert sind.Ausgangslage:Ich habe ein Massiv gebautes Haus Bj 1964 komplett saniert 210qm Fusboden...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 3676 Ansichten

Vitocal 250-S

Hallo zusammen, wir haben aktuell eine Gasheizung Viessmann Rexola-biferral-RN von 1995 mit 23 kW verbaut. Diese würde wir gerne mit der Vitocal 250-S erweitern. Ist das machbar oder ist unsere Gasheizung dafür zu alt? Lohnt sich das oder sollte man ...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 342 Ansichten

Frage zu Nachrüstung

Hallo Community,ist es möglich, eine Heizung, bestehend aus Vitopend 200, Vitocell 100-W (300L) und Solarthermie, die eine FBH versorgt, durch z.B. eine Vitocal Wärmepumpe zu ergänzen? 12kWp PV Anlage ist inzwischen auch vorhanden.Danke für eure Erfa...

von
  • 0 Likes
  • 16 Antworten
  • 1970 Ansichten

Vitodens 300W ab welcher MM/JJJJ hybrid ready

Hi! Ich hab die oben genannte Gasheizung in 12/2015 installiert. Ist diese schon hybrid fähig? Bzw. kann dies erreicht werden? Ich würde ggf. das System gern mit einer Wärmepumpe erweitern um die steigenden Gaskosten "abzufedern". VGeuropeke

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 559 Ansichten

Wärmepumpe Gas hybrid vs. Gas mit Solarthermie

Hallo zusammen, wir haben aktuell eine alte Viessmann Heizung von 1993 im Haus verbaut die wir jetzt ersetzen wollen. Eine reine WP ist laut Energieberater unwirtschaftlich. Also kommt für uns nur eine neue Gasheizung in Betracht. Hierzu eine Frage. ...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 660 Ansichten

Jahresabrechnung Strom Vitocal 222S

Hallo zusammen , am Samstag habe ich die Abrechnung für den Stromverbrauch der Wärmepumpe erhalten.Zum Gebäude : EFH mit ELW , KfW 70 Standard , beheizte Fläche ca. 220qm.Alle ERR offen , Kennlinie 0,4 und 1K , Raumsoll 20° , WW 45°, 170L integrierte...

von
  • 0 Likes
  • 32 Antworten
  • 4515 Ansichten

Lieferprobleme und keine Information

Ich habe Ende Oktober 21 eine SWWP mit NC-Box mit Lieferdatum 10. Januar 22 bestellt . Zum Zeitpunkt der Bestellung war alles vorrätig, aber zum vereinbarten Lieferzeitpunkt fehlte plötzlich die NC-Box. Die einzige Antwort von Viessmann: " Wir wissen...

von Konto wurde gelöscht
  • 0 Likes
  • 7 Antworten
  • 1397 Ansichten

Vitocal 350 Störungsmeldung D3 Niederdruck 1

Hallo zusammen, unsere Luft/Wasser Wärmepumpe Vitocal 350 AWI/O 120 Nr. 7282875zeigt seit Samstag 12.02.2022 die Fehlermeldung D3 Niederdruck 1 an. Die Fehlermeldung wurde vor ziemlich genau einem Jahr auch schon angezeigt. Damals konnte der Heizungs...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 2036 Ansichten

Steuerung/Monitoring Gashybridheizung

Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S Wärmepumpe und eine Vitodens 300-W(SN 7946869103836129). Die Vitocal 200-S ist via Vitoconnect an mein Hausnetzwerk angeschlossen. Ich kann die Wärmepumpe in der App ViCare sehen und monitoren. Die Vitodens 300-W ko...

  • 0 Likes
  • 11 Antworten
  • 1698 Ansichten

Hohe Energieverbrauch trotz externer Unterstützung

Hallo zusammen und vielen Dank für die Aufnahme. Wir besitzen ein Einfamilienhaus mit Keller und 160qm Wohnfläche. Überall Fußbodenheizung.Wir haben große Probleme mit unserer WP Vitocal 200-S 10KW in Verbindung mit dem TWL Hygienekombispeicher KE500...

  • 0 Likes
  • 36 Antworten
  • 5248 Ansichten

Vitocal 300 A bringt häufig die Meldung Kältekreis 07

Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1.Stufe) erkannt. Nähere Angaben unter Diagnose "Wärmepumpe","Kältekreisregler". --diese Meldung tritt immer für genau 10 min. auf, bis sie wieder als "Meldun...

von
  • 0 Likes
  • 15 Antworten
  • 3350 Ansichten

Fremdstomanteil

Unter 7E02 kann der Fremdstromanteil, der ( Zitat ) "maximale Anteil an Strom aus dem Netz zur Versorgung der Wärmepumpe eingestellt werden. Falls der durchschnittliche Anteil von Strom aus dem Netz den eingestellten Wert überschreitet, wird die Eige...

  • 0 Likes
  • 26 Antworten
  • 4327 Ansichten

Heizwasserdurchlauferhitzer

Hallo Care TeamIch habe einen Viessmann Hydraulikmodul Vitocal 200-A InneneinheitInneneinheit mit Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis, eingebautem Heizwasser-Durchlauferhitzer (Notheizung), 3- Wege- Ums...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 1245 Ansichten

Vissmann Vismann 300 Ventile öffnen nicht

Hallo zusammen,durch das Homeoffice viel mir auf, dass die Heizung sehr oft taktet. Daher habe ich Veränderungen in der Heizkennlinie und in der Pfuffspeicher und Wasserbereitung zur Optimierung vorgenommen, in der Hoffnung die Taktung wird geringer....

von
  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 1105 Ansichten

VIESSMANN Vitocal 200-S

Hallo,seit ca. 6 Monaten heizen wir (4 Personen Haushalt, ca. 300qm Wohnfläche) mit einer Kombination aus Wärmepumpe, Gasheizung und Brennstoffzelle. Die Heizungsfirma machte uns diese Kombination schmackhaft mit einer besonders hohen Förderung und e...

  • 0 Likes
  • 22 Antworten
  • 3327 Ansichten

Vitocal 060-A TOE-ze macht Pfeifgeräusche

Das Gerät funktioniert mit Wärmepumpe und Heizelement ohne jede Fehlermeldung, auch die rote LED am Wärmepumpenregler zeigt mit seiner roten LED, die alle 10 sec. blinkt, das keine Störung vorliegt. Im Installationsmenü liegen die Temperaturanzeigen ...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 373 Ansichten

Vitocal 300G Klemme 216

Hallo, ich möchte eine Temperatursollwerterhöhung bei PV Überschuss erzwingen über den SG Ready Kontakt. Habe den Schaltdraht vom Wechselrichter wie beschrieben auf Kontakt 2 geklemmt. Bei PV Überschuss wird jetzt aber die EVU Sperre aktiviert und ni...

Vitocaldens 222F und Photovoltaik

Hallo Zusammen,unsere Gasheizung muss ausgetauscht werden und wir haben uns hier für ein Hybridsystem entschieden.Unsere Entscheidung ist auf die Vitocaldens 222F gefallen. Parallel werden wir eine 10 kwp Anlage mit Kostar Wechselrichter und Batterie...

Individuell geplant


Ob Modernisierung, Erweiterung, Wartung oder Neubau – wir finden die passende Lösung für dein Vorhaben und setzen sie gemeinsam mit zertifizierten Partnern effizient und zukunftssicher um.
Top-Lösungsautoren