abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Dimensionierung Vitocal 252-A

Hallo zusammen,

wir sollen im nächsten Jahr eine Victocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13 bekommen und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Dimensionierung der Anlage vernünftig gewählt wurde.

 

Ein paar Infos zum Objekt und der Heizungsanlage:

  • EFH 1970 - 140m²
  • 2007 Sanierung mit WDVS, Zweifachverglasung mit Wärmeschutzglas
  • 2019 Installation Fußbodenheizung EG/1.OG Bad. Schlafräume weiterhin Heizkörper
  • Heizungsanlage: VITOLA 200 VB2A 18 kW + VITOCELL 300, Heizung + WW

Grobe Ermittlung Heizleistung:

  • Jahresverbrauch über 3 Jahre gemessen: 1430-1600 l
  • nach Jahresverbrauch: 1600 l x 10 kWh / 2500 h = 6,4 kW
  • Verbrauch kältester Monat: 315 l, Tagesschnitt: 10,2 l
  • 10,2 l x 10 kWh / 24 h = 4,25 kW

Installiert werden soll die Victocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13

  • Nenn-Wärmeleistung bei A7/W35: 8,1 kW
  • Nenn-Wärmeleistung bei A-7/W35: 11,1 kW

Jetzt bin ich natürlich kein Fachmann für WP Dimensionierung, aber die Zahlen passen für mich nicht ganz zusammen.

 

Grundsätzliche Frage:
Passt die geplante Anlage zu meiner grob errechneter Heizleistung?
Falls nicht, welches Modell würde besser passen?

Ich würde mich echt über eure Meinung freuen.

 

Gruß
Martin

9 ANTWORTEN 9

Meiner Meinung nach ist die A13 viel zu groß, wieso wurde die A13 ausgewählt?

Wie ist die NAT, FBH und oder Heizkörper? 

Die Anlage wurde vom Heizungsbauer anhand vom Verbrauch von ca 1500 Liter pro Jahr ausgewählt.

Ich hab mich jetzt aber selbst noch mal mit dem Thema beschäftigt, da ein Kollege die selbe Anlage bekommen hat und er viele Probleme hat, weil sie da anscheinend auch überdimensioniert ist.

 

In den Wohnräumen/Bädern haben wir eine Fußbodenheizung. 78m²

In den Schlafräumen haben wir Heizkörper, die aber fast nie an sind. 40m²

Im Dachboden entsteht gerade noch ein Schlafraum mit Heizkörper. 22m²

 

Vorlauftemperatur der Heizung versuche ich so niedrig wie möglich zu halten, was mit der aktuellen Anlage relativ schwierig ist.

 

Hier auch noch mal die monatlichen Verbräuche seit 2021 und der Gesamtverbrauch von 2020.

 

Monat | Liter
2020 | xxx | 1400
01/21 | 358
02/21 | 313
03/21 | 179
04/21 | 134
05/21 | 89
06/21 | 45
07/21 | 45
08/21 | 45
09/21 | 45
10/21 | 89
11/21 | 268
12/21 | 179 | 1787
01/22 | 268
02/22 | 268
03/22 | 89
04/22 | 89
05/22 | 89
06/22 | 45
07/22 | 89
08/22 | 45
09/22 | 89
10/22 | 45
11/22 | 179
12/22 | 223 | 1519
01/23 | 313
02/23 | 134
03/23 | 179
04/23 | 268
05/23 | 45
06/23 | 45
07/23 | 45
08/23 | 45
09/23 | 45
10/23 | 45 | 1161

Du kannst deine Daten mal hier eingeben https://www.waermepumpe.de/normen-technik/heizlastrechner/ und hier  https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/ eingeben.

 

Die Wärmepumpe ist definitiv viel zu groß. 

Der Viessmann WP Planer schlägt in deinem Fall die A10 vor.

Wenn es eines der neuen  Split Geräte sein darf, würde auch eine E08 reichen.

 

Kommst du mit einem Heizkreis aus? das wäre wichtig.

Sobald du wegen der Heizkörper 2 Heizkreise benötigst, bestimmt der HK Kreis den COP der ganzen Analge.

 

Teste das noch mal mit dem  Vitola ob das klappt.

Lass dir kein Anlage mit 2 Heizkreisen und Monster Puffer andrehen.

 

VG 

@qwert089 

Ja, wir wollen auf jeden Fall mit einem Heizkreis auskommen. Das müsste eigentlich auch klappen.

Haben die Split-Geräte einen Vorteil zu den Monoblock Geräten?

Ist beim Split Gerät ein Pufferspeicher notwendig?

Die Monoblock Anlage hat jetzt nur einen integrierten 190l Speicher für WW.

 

@Awot252 

Den Rechner von Stiebel Eltron hatte ich auch schon gefunden und genutzt.

Dieser gibt mir einen Gebäudeheizlast von 5,9 kW zurück.

Der andere Rechner schätzt die Heizlast auf 5,8 kW.

 

Gruß

Martin

Dann wird auf die Heizlast die Wärmepumpe ausgelegt, da ist dann eine kleine Variante sinnvoll. Eine A10 ist noch zu groß, die A06 sieht doch mal gut aus. 

Hallo Martin,

 

die 250-a gibt es inzwischen auch mit weniger Leistung:.

https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-250-a-neubau.html#waypoint_produktdetails

 

Dann hat sich das mit dem Split Gerät erledigt.

 

>>e Monoblock Anlage hat jetzt nur einen integrierten 190l Speicher für WW.

Das ist die 252-A, bei der 250-A kann man einen  z.b. 300 oder 500l Liter WW Speicher neben dran stellen.

 

versuche mal den https://heatpump-planner.viessmann.com/

https://heatpump-planner.viessmann.com/projects

 

das zeigt erst an nicht berechtigt. Mit 2 oder 3 schnellen  "Back" im Browser geht es aber meist.

 

VG Michael

 

Hallo Michael,
der heatpump-planner scheint abgeschaltet zu sein und macht einen redirect auf https://viguide-planning.viessmann.com/
Gibt es da einen anderen Weg, um an die Planung zu kommen und die möglichen Varianten etwas durchzuspielen?
VG Peter

250-A A.06 ohne Puffer an Heizkörper/Fussboden

Hallo Peter,

 

ich komme auch nicht mehr hin.

 

Alternativ fällt mir diese Seite ein.

https://viessmann-projektant.pl/baza-urzadzen/pompy-ciepla-powietrzewoda-20-kw

Da ist bei jedem Modell eine KalkulationsExcel Datei mit zum Download .

Dort kannst du die Daten von deinem Haus eingeben. An Hand der Symbole sollte das auch ohne polnisch Kennnisse möglich sein 🙂

Das Excel zeigt dir dann Stromkosten und Bivalenzpunkt  an. 

Welche deutsche NAT welchem polnischer Stadt äquivalent ist muss du ausprobieren. 

 

VG Michael 

 

Top-Lösungsautoren