Hallo zusammen, wir sollen im nächsten Jahr eine Victocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13 bekommen und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Dimensionierung der Anlage vernünftig gewählt wurde. Ein paar Infos zum Objekt und der Heizungsanlage: EFH 1970 - 140m² 2007 Sanierung mit WDVS, Zweifachverglasung mit Wärmeschutzglas 2019 Installation Fußbodenheizung EG/1.OG Bad. Schlafräume weiterhin Heizkörper Heizungsanlage: VITOLA 200 VB2A 18 kW + VITOCELL 300, Heizung + WW Grobe Ermittlung Heizleistung: Jahresverbrauch über 3 Jahre gemessen: 1430-1600 l nach Jahresverbrauch: 1600 l x 10 kWh / 2500 h = 6,4 kW Verbrauch kältester Monat: 315 l, Tagesschnitt: 10,2 l 10,2 l x 10 kWh / 24 h = 4,25 kW Installiert werden soll die Victocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13 Nenn-Wärmeleistung bei A7/W35: 8,1 kW Nenn-Wärmeleistung bei A-7/W35: 11,1 kW Jetzt bin ich natürlich kein Fachmann für WP Dimensionierung, aber die Zahlen passen für mich nicht ganz zusammen. Grundsätzliche Frage: Passt die geplante Anlage zu meiner grob errechneter Heizleistung? Falls nicht, welches Modell würde besser passen? Ich würde mich echt über eure Meinung freuen. Gruß Martin