Daten Wärmetauscher Vitocal 200-S

Hallo nochmals,

ich hätte jetzt nochmals eine Frage welcher Wärmetauscher in der Inneneinheit der Vitocal 200-S C10 ( 3 phasig ) verbaut ist?
Mich würde der Durchfluss Sekundär interessieren, der max erreicht werden kann mit der ab Werk Verbauten Wilo UWP.

Danke!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Und im Heiz-Modus ist es dann mehr ?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

50 ANTWORTEN 50

Hallo ,

 

welche 200 S hast du ? z.B. eine AWB

 

Dann google nach "vitocal 200-s awb planungsanleitung"

dann findest du darin ein Diagramm wie dieses

 

VG 

Pumpe 200s AWB.PNG
Danke für die schnelle Antwort!
Ich finde es Seltsam, das mein Durchfluss bei der WW Bereitung ( Boiler Vitocel 100 cva 300 Liter ) mit der Vitocal 200-S C10 , bei 100 Prozent Pumpe Leistung nur bei 1120 Liter/h ist?

Und im Heiz-Modus ist es dann mehr ?

Im Heizmodus hab ich 1280 Liter/h auch mit 100 Prozent Pumpe Leistung.

Im Heizmodus läuft die Pumpe gegen einen Puffer oder gegen die FBH?

Hast du einen WMZ eingebaut oder woher die genaue Angaben?

für wie viel max Durchfluss ist der WMZ geeignet?

wir bei WW Bereitung ein anderer WMZ benutzt?

 

Welche WP hast du genau ? poste bitte die Seriennummer.

Die Seriennummer der Inneneinheit ist:
7502078401718109 AWB-AC201.B10

Ich habe einen WMZ der 2,5 m³/h Schafft.
Es wird kein seperaten WMZ für die WW Bereitung genutzt.

Die Fubo wird direkt ohne Buffer gespeist, die Anlage Moduliert.

Heizungswasser hat eine Hätte von 2 und eine Leitfähigkeit von 230 MS 

 

Wie könnte ich überprüfen das der Wärmetauscher noch den vollen Durchfluss hat?

O.k. 

Dann bleibt doch nur der Wärmetauscher im Boiler oder das Umschaltventil.

Vielleicht hängt ein Fremdkörper im Ventil.

 

Was sollte denn in einem Glattrohr Wärmetauscher groß hängen bleiben...?

 

>>Wie könnte ich überprüfen das der Wärmetauscher noch den vollen Durchfluss hat?

Vielleicht mit einer Spülpumpe?

 

VG 

OK, danke!
Dann wärst auch du der Meinung, das etwas nicht stimmt 😕
Bzw. der Durchfluss viel höher sein muss.

Da bei der WW Bereitung auch eher wenig Durchfluss ist, kann Mann ja das ganze etwas eingrenzen.
Muss also im Bereich der Inneneinheit sein?
Die Umwälzpumpe befindet sich ja vor dem Umschaltventil.
Geräusche, das wo etwas " zischt" hab ich keine.

 

@Flo 

@Flo_Schneider was meinst du?

Hallo Michl,

 

wie misst du denn den Durchfluss für den Heizkreis und für die Warmwasserbereitung? Beide Werte sind bei der Vorgabe von 1600l/h zu gering. Welche Probleme haben sich im Betrieb gezeigt und wie alt ist deine Anlage jetzt?

 

Viele Grüße
Flo

Ich hatte schon Anfangs Probleme mit dem Durchfluss. Die Anlage ist von 2014.
Ev. haben sich Späne im Wärmetauscher angesetzt? Seit 2 Jahren habe ich einen Spirotech Abscheider installiert. Dieser weißt jedoch keine Verschmutzung auf.

Das sich etwas " größeres" verklemmt hat? Beim Umschaltventil?
Obwohl die Funktion des Ventil passt, schalten immer ganz um.
Wilo hat mir auch mitgeteilt, das dies eine Pumpe ist, die die Stärkste der Klasse ist.

Rein an der Heizungshydraulik kann das nicht liegen das diese so einen großen wiederstand aufbaut.

Ich denke es gibt hier 2 Baustellen.

 

1) Irgendetwas reduziert den Durchfluss im WW Ladekreis. Dass durch die FBH mehr Durchfluss geht, als bei WW Ladung ist ungewöhnlich. Bei WW Ladung läuft die Pumpe auch mit 100%??

 

2)>>>Anfangs Probleme mit dem Durchfluss

Gibt es eine Berechnung zur FBH. Welche Förderhöhe wurde für die FBH ausgerechnet?

Reicht da die Restförderhöhe der Pumpe aus dem Diagramm?

 

Der Wärmemengenzähler ist mit Flügelrad oder Ultraschall?

Hast du da einen Blind-Deckel dazu um die Anlage zum Test ohne das  "Zählwerk" laufen zu lassen.

 

Wenn es von Anfang an war denke ich fast nicht dass die Pumpe schwächer geworden ist, oder waren es früher mehr als die 1280l/h?

 

Hallo,
ja eine Berechnung der Fußbodenheizung habe ich. Siehe Anhang.

Auch habe ich das Pumpendiagramm angehängt. Es ist die Stärkste Wilo Pumpe.
Es waren zu Beginn auch nicht mehr als die 1280 l/h ( Ultraschall Messung )

image003.jpg
16239151356975408314373314241274.jpg

Wenn du dir die 2. Tabelle anschaust,

die 2. Zeile würde eine Förderhöhe von 9,7 erfordern und die 3. Zeile 4,9.

 

Das wird mit der 7,5m Pumpe nichts bzw. schwierig.

 

 

Danke für die Info!
Das würde dich bedeuten, das die Pumpe zu klein ist für meine Anlage?

Was könnte ich da machen?
Eine Leistungsstärkere Pumpe verwenden?

Wobei die Baulänge der Pumpe auch ausschlaggebend ist, bzw. diese ja Drehzahlgeregelt sein soll.

Danniegt meine Vermutung richtig, das sich wohl nichts "verzwickt" hat in der Hydraulik der Anlage.
Das aber der Wiederstand bei der WW Bereitung auch so gross ist, das ich nicht mehr als 1120l/h erreiche?

Sorry, ich hatte einen Rechenfehler 😥

 

97 hPa  sind etwa 0,1bar  und 1m Förderhöhe.  Das schafft die Pumpe locker!

 

Das muss doch etwas anderes sein.

blos was.

-Pumpe gealtert

-Plattenwärmetauscher verschmutzt

-Wärmemengezähler verschmutzt

 

und zusätzlich eine Engstelle etwas im WW Kreis.

Werd ich mir Mal die Hydraulik dahinter ansehen.
Wie kann man am besten einen Wärmetauscher spülen?
Gegen die Flussrichtung?

@Flo_Schneider 

Weißt du welcher Wärmetauscher bei der Vitocal 200 S C10 verbaut ist?
Welchen max. Durchfluss hat dieser?

 

Seriennummer der Inneneinheit:

7502078401718109

Danke

Einen maximalen Volumenstrom kann ich dir nicht nennen aber den minimalen, der benötigt wird. Der liegt bei 1600l/h. Da der Volumenstrom immer von den bauseitigen Gegebenheiten abhängig ist, können wir diese Aussage auch nicht treffen. Für den sauberen Betrieb ist die minimale Entscheidend. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, ist der Verbaute Wärmetauscher ein Edelstahl Wärmetauscher?
Lässt sich dieser mit einem Säure Reiniger spülen?

@Flo_Schneider 

Ja, das ist ein Edelstahlwärmetauscher. Ob dein Reiniger zur Nutzung geeignet ist, muss der Hersteller des Reinigers angeben. Dies werden ihn sicher auf einzelne Materialien hin geprüft haben. 

 

Viele Grüße
Flo

Der Reiniger ist für Aluminium-Silizium-Wärmetauscher geeignet. Der Wärmetauscher der Wärmepumpe ist kein Aluminium-Silizium-Wärmetauscher. Von daher würde ich diesen an deiner Stelle nicht verwenden.

 

Viele Grüße
Flo