Gelöst! Gehe zu Lösung.
Und im Heiz-Modus ist es dann mehr ?
Hallo ,
welche 200 S hast du ? z.B. eine AWB
Dann google nach "vitocal 200-s awb planungsanleitung"
dann findest du darin ein Diagramm wie dieses
VG
Im Heizmodus läuft die Pumpe gegen einen Puffer oder gegen die FBH?
Hast du einen WMZ eingebaut oder woher die genaue Angaben?
für wie viel max Durchfluss ist der WMZ geeignet?
wir bei WW Bereitung ein anderer WMZ benutzt?
Welche WP hast du genau ? poste bitte die Seriennummer.
Die Seriennummer der Inneneinheit ist:
7502078401718109 AWB-AC201.B10
Ich habe einen WMZ der 2,5 m³/h Schafft.
Es wird kein seperaten WMZ für die WW Bereitung genutzt.
Die Fubo wird direkt ohne Buffer gespeist, die Anlage Moduliert.
Heizungswasser hat eine Hätte von 2 und eine Leitfähigkeit von 230 MS
Wie könnte ich überprüfen das der Wärmetauscher noch den vollen Durchfluss hat?
O.k.
Dann bleibt doch nur der Wärmetauscher im Boiler oder das Umschaltventil.
Vielleicht hängt ein Fremdkörper im Ventil.
Was sollte denn in einem Glattrohr Wärmetauscher groß hängen bleiben...?
>>Wie könnte ich überprüfen das der Wärmetauscher noch den vollen Durchfluss hat?
Vielleicht mit einer Spülpumpe?
VG
OK, danke!
Dann wärst auch du der Meinung, das etwas nicht stimmt 😕
Bzw. der Durchfluss viel höher sein muss.
Da bei der WW Bereitung auch eher wenig Durchfluss ist, kann Mann ja das ganze etwas eingrenzen.
Muss also im Bereich der Inneneinheit sein?
Die Umwälzpumpe befindet sich ja vor dem Umschaltventil.
Geräusche, das wo etwas " zischt" hab ich keine.
@Flo_Schneider was meinst du?
Hallo Michl,
wie misst du denn den Durchfluss für den Heizkreis und für die Warmwasserbereitung? Beide Werte sind bei der Vorgabe von 1600l/h zu gering. Welche Probleme haben sich im Betrieb gezeigt und wie alt ist deine Anlage jetzt?
Viele Grüße
Flo
Ich denke es gibt hier 2 Baustellen.
1) Irgendetwas reduziert den Durchfluss im WW Ladekreis. Dass durch die FBH mehr Durchfluss geht, als bei WW Ladung ist ungewöhnlich. Bei WW Ladung läuft die Pumpe auch mit 100%??
2)>>>Anfangs Probleme mit dem Durchfluss
Gibt es eine Berechnung zur FBH. Welche Förderhöhe wurde für die FBH ausgerechnet?
Reicht da die Restförderhöhe der Pumpe aus dem Diagramm?
Der Wärmemengenzähler ist mit Flügelrad oder Ultraschall?
Hast du da einen Blind-Deckel dazu um die Anlage zum Test ohne das "Zählwerk" laufen zu lassen.
Wenn es von Anfang an war denke ich fast nicht dass die Pumpe schwächer geworden ist, oder waren es früher mehr als die 1280l/h?
Hallo,
ja eine Berechnung der Fußbodenheizung habe ich. Siehe Anhang.
Auch habe ich das Pumpendiagramm angehängt. Es ist die Stärkste Wilo Pumpe.
Es waren zu Beginn auch nicht mehr als die 1280 l/h ( Ultraschall Messung )
Wenn du dir die 2. Tabelle anschaust,
die 2. Zeile würde eine Förderhöhe von 9,7 erfordern und die 3. Zeile 4,9.
Das wird mit der 7,5m Pumpe nichts bzw. schwierig.
Sorry, ich hatte einen Rechenfehler 😥
97 hPa sind etwa 0,1bar und 1m Förderhöhe. Das schafft die Pumpe locker!
Das muss doch etwas anderes sein.
blos was.
-Pumpe gealtert
-Plattenwärmetauscher verschmutzt
-Wärmemengezähler verschmutzt
und zusätzlich eine Engstelle etwas im WW Kreis.
@Flo_Schneider
Weißt du welcher Wärmetauscher bei der Vitocal 200 S C10 verbaut ist?
Welchen max. Durchfluss hat dieser?
Seriennummer der Inneneinheit:
7502078401718109
Danke
Einen maximalen Volumenstrom kann ich dir nicht nennen aber den minimalen, der benötigt wird. Der liegt bei 1600l/h. Da der Volumenstrom immer von den bauseitigen Gegebenheiten abhängig ist, können wir diese Aussage auch nicht treffen. Für den sauberen Betrieb ist die minimale Entscheidend.
Viele Grüße
Flo
Hallo, ist der Verbaute Wärmetauscher ein Edelstahl Wärmetauscher?
Lässt sich dieser mit einem Säure Reiniger spülen?
@Flo_Schneider
Ja, das ist ein Edelstahlwärmetauscher. Ob dein Reiniger zur Nutzung geeignet ist, muss der Hersteller des Reinigers angeben. Dies werden ihn sicher auf einzelne Materialien hin geprüft haben.
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider
Hab das Datenblatt hochgeladen, kannst du einen Blick darauf werfen?
Der Reiniger ist für Aluminium-Silizium-Wärmetauscher geeignet. Der Wärmetauscher der Wärmepumpe ist kein Aluminium-Silizium-Wärmetauscher. Von daher würde ich diesen an deiner Stelle nicht verwenden.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |