Befüllen von Heizungsanlage mit Vitocal

Ich suche vergebens in den Planungsunterlagen, wie eine Heizungsanlage mit Vitocal 300 G-WP zubefüllen ist.

Ich meine hier die VDI 2035 Blatt1 und 2!

Wie sieht es mit den Härtebildner, Gase/Entgasung, pH-Wert (nach einem Jahr!!) und Salzen aus?

Ist es vielleicht für die WP-Anlage nicht von Bedeutung?

 

Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen!

MfG

Drüner

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Drüner,

hier ist es so wie von Hausdoc geschrieben. Die Heizungsanlage muss nach VDI 2035 befüllt werden.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Eigentlich ist es so, daß man JEDE Heizanlage mit aufbereitetem Heizwasser gem VDI 2035 befüllt.

Von daher verstehe ich deine Frage nicht.
Hallo Drüner,

hier ist es so wie von Hausdoc geschrieben. Die Heizungsanlage muss nach VDI 2035 befüllt werden.