Leider gehört die Vitovalor PT-2 zu den Geräten, die bei mir nie richtig funktioniert haben. Viessmann hat daher einem Austausch zugestimmt. Nun kann man über Viessmann ja sagen was man möchte, allerdings finde Ich das Angebot die Vitovalor PT2 gegen eine neue Anlage aus dem Sortiment zu tauschen fair! Leider ist dich nicht so problemlos wie Ich zunächst gedacht habe. Dies liegt vor allem an den Verbauer der Vitovalor PT2, welcher sich nur sehr wenig Mühe gibt mir eine neue Anlage anzubieten. Leider bin Ich laut aktueller Aussage von Viessmann jedoch an den Heizungsbauer gebunden, der mir die Vitovalor ursprünglich eingebaut hat.

Mit diesem Heizungsbauer komme ich im Planungsprozess leider nicht weiter. In seinem ersten Angebot schlug er mir zwei Vitocal 250-A A10 in Kaskade vor.  Selbst mit Förderung und Rückkauf der Vitovalor wäre die Anlage so unwirtschaftlich, dass ich das Haus das ganze Jahr über mit Gas auf 40 Grad Celsius heizen könnte.

Wir überlegen nun, eine Öl- oder Gasheizung einzubauen.  Letztendlich könnte ich die defekte Vitovalor aber auch einfach drin lassen und würde sogar noch sparen.

Zu meinem Haus:
320m² Bj 1971, Standort NRW, nahe Wuppertal
Jahresverbrauch 37.000 - 38.000kWh
Heizkreis 2 Fußbodenheizung
Heizkreis 1 große Heizflächen (Vorlauftemperatur 0˚C = 39˚ / -10˚C = 45˚C)
Die Vitovalor wurde auf 15,7kw gedrosselt und selbst bei -10˚C lief Sie kontinuierlich mit ca. 38% Modulation (Ich habe die 24kW Version) also etwa 9,5kW?
Das Haus ist nicht zusätzlich gedämmt, lediglich die Fenster wurden erneuert. In denn nächsten Jahren/Monaten steht eine Erneuerung der Dachfläche, inklusive Aufdachdämmung an.

Ich habe nochmal das Gespräch gesucht, allerdings besteht er auf zwei Vitocal 250-A A10 da selbst eine Vitocal bei -12˚C nicht genug Leistung bringt. Ich habe auch ein Angebot für eine Erdsondenbohrung, welche in NRW ja auch nochmal gut gefördert wird. Ich fände die Vitocal 300-G da gar nicht so uninteressant (Kälteleistung gem. Angebot 12,8kW).

Auch der andere Heizungsbauer hat Schwierigkeiten, die Heizung auszulegen, ist aber optimistischer und bemüht, das erste Angebot genauer zu erstellen. Da ich laut aktueller Aussage von Viessmann jedoch an meinen damaligen Verbau der Vitovalor gebunden bin, hilft mir das derzeit nicht viel.

Das Projekt steht nun schon seit sieben Monaten und mein bisheriger Heizungsbauer kommt einfach nicht in die Gänge. Nach mehreren E-Mails und Beiträgen hier im Forum scheint Viessmann den Heizungsbauer zwar unter Druck zu setzen, aber er möchte erst nach Beauftragung eine vernünftige Heizlastberechnung erstellen. Ich werde jedoch kein so liebloses Angebot zu diesen hohen Summen unterschreiben!

Welche Auslegung würdet ihr bei diesen Daten annehmen? Würde eine Vitocal 250-A A19 nicht ausreichen? Oder wäre ggf, eine Umsetzung mit einer Vitocal 300-G möglich?

 

@Flo_Schneider @Patrick_Zarges Könnt Ihr auf Eurem Wege nicht bitte mal anregen, dass Ich zu meinem bevorzugten Heizungsbauer wechseln kann?

5 ANTWORTEN 5

Hallo Bvgsng,

 

das sollte grundsätzlich kein Problem sein, wenn du dies über einen anderen Fachbetrieb abwickeln lassen möchtest. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

@Flo_Schneider Danke für die Antwort.

 

Inzwischen haben wir das Go über euren Außendienstmitarbeiter bekommen.

 

Aktuell planen wir mit einer Hybridlösubg aus Vitodens und Vitocal 240-AH.

 

Sehe Ich das richtig, dass bei einer Hybridlösung die 200er Reihe eigentlich voll und ganz ausreichend sein sollte?

 

Wenn Ich mir die technischen Daten ansehe sehe Ich wenig Vorteile bei der 300-W, welche bei einer Hybridlösung auch zum Tragen kommen würden?

Ein 200-W würde auch funktionieren, ja. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hi. Inzwischen geht es Schritt für Schritt weiter.

 

Im Moment stehen noch zwei Optionen zur "Auswahl”: zum einen der Schemenplan 4742961_2511_01 mit einer Vitodens 200-W und einer Vitocal 250-A (Modular).

 

Alternativ haben wir noch den Schemenplan 4804963_2601_08 ins Spiel gebracht, bei welchem eine Vitocal 250-AH genutzt wird.

 

Unser Heizungsbauer sagte zwar, dass die Vitocal 250-AH auch genutzt werden kann, eine Nutzung der Vitocal 250-A Modular jedoch den Vorteil hat, dass die Systeme so quasi "Standalone" sind.

 

Wir hatten jetzt gedacht, dass bei einer Hybridanlage die 250-AH die bessere Wahl wäre und es auch etwas günstiger ist, da wir keine Heizstäbe kaufen sowie anschließen müssen und die Hydraulik sieht auch etwas einfacher aus.

 

Was empfiehlt denn Viessmann in diesem Zusammenhang? Oder ist die 250-AH eher für Nachrüstungen gedacht?

Hallo Bvgsng,

 

grundsätzlich stimme ich deinem Fachbetrieb zu, wenn es sich um ein System mit einem älteren Wärmeerzeuger handelt, welcher eventuell in naher Zukunft raus kommen würde und dann die Wärmepumpe alleine übernimmt. Da bei dir zwei neue Geräte eingesetzt werden sollen, würde ich persönlich mich für das Hybridgerät entscheiden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren