Auf wie viel Prozent sollte Umwälzpumpe bei Vitocal runtergehen (wenn nicht geheizt wird)?

Moin,

 

erstmal danke generell für dieses Forum, ich gucke hier ab und zu bei allgemeinen Fragen bisher nur lesend rein und finde es super, dass für den Endbenutzer hier fragen hilfsbereit beantwortet werden. Vorbildlich!

 

Gerade bei den kalten Temperaturen läuft die Umwälzpumpe bei meiner Vitocal 200 Anlage (FBH & Luftwärmepumpe) auch wenn gerade nicht geheizt wird. Soweit so gut. Tagsüber läuft die Umwälzpumpe laut Menü gerne mal auf 100%, wenn gerade z.B. geheizt wird. Ist ja in Ordnung denke ich.

 

Nun die Frage: Auf wie viel Prozent sollte die Umwälzpumpe denn runtergehen, wenn gerade nicht geheizt wird (also in dem Zustand, in dem die FBH eigentlich zufrieden ist und WW nicht bereitet wird)? Meine Umwälzpumpe läuft dann immer noch auf 75% Ist der Wert ok oder sollte der niedriger sein?

 

Falls der niedriger sein sollte: Kann ich dem Fachbetrieb konkrete Hinweise geben, was der an der ich glaube WT01 heißt die, einstellen soll?

 

Danke!

 

Ben

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Ben,

im Auslieferungszustand ist der Minimal- und Maximalwert der Sekundärpumpe jeweils auf 100% eingestellt. Der Hintergrund dafür ist, dass wir nicht wissen, wie die hydraulischen Bedingungen vor Ort aussehen. Deshalb obliegt die Einstellung dieser Parameter dem Heizungsfachbetrieb, welche er nach seinen Berechnungen einstellt.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Ben,

im Auslieferungszustand ist der Minimal- und Maximalwert der Sekundärpumpe jeweils auf 100% eingestellt. Der Hintergrund dafür ist, dass wir nicht wissen, wie die hydraulischen Bedingungen vor Ort aussehen. Deshalb obliegt die Einstellung dieser Parameter dem Heizungsfachbetrieb, welche er nach seinen Berechnungen einstellt.

Beste Grüße °fl