Hallo, 

Irgendwie ist die Anforderung zu kurz und der Ölbrenner schaft es nicht zu starten und die Mindestlaufzeit greift nur beim Heizen. Gibt's schon eine Lösung bzw. was muss ich einstellen damit es funktioniert?

Vitocal250-SHb10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997
29 ANTWORTEN 29

Jetzt nochmal ein kurzes Feedback nach der letzten Woche unter "Extrembedingungen" -14° und Nebel, es hat super funktioniert. Der Öler war immer zur Stelle und die Abtauenergie war super schnell erreicht, sodass die "Abtauorgie" ihren Lauf nahm.

Vitocal250-SHb10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997

Das ist doch Super, hast was geändert oder ist der Ölbrenenr öfters an, somit weniger vorlaufzeit?

Durch das Zeitrelais ist sichergestellt das er anspringt auch wenn die WP vielleicht schon fertig ist und beim nächsten anfordern ist er gleich da und meist hat er auch genug Restwärme das der Abtauvorgang zügig abläuft.

Vitocal250-SHb10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997

Ok verstehe. wielange hast den Brenner dann laufen?

Der hat ja nur 33L Inhalt, das Relais steht auf 15min Nachlauf und normalerweise schaltet er vorher schon bei 50°-55° und erreicht dann so 60°-65°ab. Vielleicht ist da noch etwas Potential von der Einstellung her aber bei ca. 57L bis jetzt in dieser Heizperiode ist das eher vernachlässigbar 

Vitocal250-SHb10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997