abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?

Ich habe eine Trimatik-MC (7410065-A) mit einer Heizkreispumpe im Heizkreis mit Mischer (20B) und einer Speicherladepumpe zur Speicherbeheizung im Betrieb. Der Nachlauf der Speicherladepumpe von max. 10 Min (S1.4=0) ist ja durchaus sinnvoll, um die evtl. hohe Kesseltemperatur nach der Warmwasserbereitung abzuführen. Interessieren würde mich an dieser Stelle, ob die Heizkreispumpe auch schon während des Nachlaufs der Speicherladepumpe freigegeben wird. Dies würde ja aus Sicht der Wärmeabfuhr (während der Heizperiode) und der schnelleren Wiederbereitstellung des Heizkreises Sinn machen.

Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Nein, die HK-Pumpe ist solange gesperrt. Du kannst nur Brauchwasservorrang mit S1.6 auf 1 komplett aufheben, dann laufen HK und WW parallel. 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

16 ANTWORTEN 16

Nein, die HK-Pumpe ist solange gesperrt. Du kannst nur Brauchwasservorrang mit S1.6 auf 1 komplett aufheben, dann laufen HK und WW parallel. 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

OK, vielen Dank! Ob das Aufheben der Vorrangschaltung für Brauchwassererwärmung in unserem EFH Sinn macht, muss ich mir noch gut überlegen. Da ich nur einen Mischerheizkreis betreibe, könnte das ja durchaus Sinn machen.

Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
einfach probieren, wenn die WW-Bereitung zu lang dauert, meldet sich die Frau schon. 😁
Gruß
Heizing
Da wir einen 160 l Speicher haben, wird dieser eigentlich nur bei der seltenen Befüllung der Badewanne mal geleert. Insofern werde ich es mal testen, den Warmwasservorrang abzuschalten. Während höheren Kesseltemperatur bei der Warmwasserbereitung, müsste die Vorlauftemperatur im Heizkreis ja durch den Mischer angepasst werden. Sollte also passen.
Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
Das Deaktivieren dey Vorran kann die Anzahl der Brenner Starts und den Verbrauch reduzieren

Na, also einen großen Unterschied wird das nicht machen, da würde ich lieber die Schalthysterese variabel setzen, S.2.2 auf 0

Gruß
Heizing
Ob die variable Schalthysterese von 4-10 K gegenüber der festen Schalthysterese von 4 K einen Vorteil bringt, darüber scheinen sich da die Geiter zu scheiden. Letztendlich hängt die Wahl, wie so oft, wohl von der jeweiligen Anlagenkonfiguration ab. Da ich keine Ahnung habe, habe ich die feste Schalthysterese des Auslieferungszustandes beibehalten und kann bisher auch kein übermäßiges Takten des Brenners feststellen. Allerdings habe ich bisher da auch weder darauf geachtet, noch die Brennerstarts dokumentiert. Sofern man sich mit der variablen Schalthysterese keine Nachteile einfängt, würde ich es dennoch ausprobieren.
Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
Welche Leistung hat der Brenner?
Wie viel Öl braucht das Haus pro Jahr?
Nö, hat keine Nachteile, wenn der Brenner eh schon lang läuft, sind es nur 4K, je mehr er takten würde, desto eher geht es Richtung 10K.
Gruß
Heizing
Das klingt recht eindeutig und ich habe es auf die variable Schalthysterese umgestellt. Allerdings müsste es doch auch gute Gründe für die fest eingestellte Schalthysterese geben, zumal es sich dabei ja sogar um den Auslieferungszustand handelt?
Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
Ja, wenn jemand nur einen HK mit Mischer hat, könnten die Temperaturschwankungen im Vorlauf zu Beschwerden der Anlagenbetreiber führen. Ist ja aber bei dir aber nicht der Fall.
Gruß
Heizing
Was genau meinst Du mit Leistung des Brenners? Die Nennleistung des Heizkessels beträgt 18 kW. Auf dem Brenner ist keine Leistung angegeben, sodern nur Heizöldurchsätze.

Die Frage nach dem Jahresverbrauch kann ich nicht beantworten. Das Haus war über viele Jahre alleine bewohnt, wurde dann saniert (Fenstertausch, neue Raumgestaltung inkl. neuer Raumgeometrien und -nutzungen und wird seitdem von zwei Personen genutzt und unterliegt damit einem ganz anderen Nutzerverhalten als in den vergangenen Jahre. Die Aufzeichnungen der verbräuchte der letzten Jahren liegen zwar vor, sind aber auch nur statistisch zu ermitteln, da u. a. nicht jährlich (zum gleichen Zeitpunkt) getankt wurde und auch nicht immer vollgetankt wurde. Zudem wissen wir alle, dass hier auch die klimatischen Bedingungen eines Jahres dazu beitragen, dass die Verbräuche erheblich differieren können.
Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
Doch! Ich habe nur einen HK mit Mischer. Ich dachte, dass gerade bei einem HK mit Mischer die Temparaturschwankungen im Vorlauf durch den Mischer korrigiert werden?!
Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
Mist, verschrieben😉, das sollte heißen:

"Ja, wenn jemand nur einen HK ohne Mischer hat, könnten die Temperaturschwankungen im Vorlauf zu Beschwerden der Anlagenbetreiber führen."
Gruß
Heizing
Gut, dann habe ich doch kein Verständnisproblem. Passt also! 🙂
Anlage:
Ölkessel Vitola-biferral-e (BEA18) mit Trimatik-MC 7410065-A mit einem Mischerheizkreis (20B) und Warmwasserspeicher Vitocell 100-H (160 l)
Ok, dann wird der Brenner vermutlich auch auf 18 kW eingestellt sein.
Die Leistung hört sich für ein Einfamilienhaus vernünftig an und ist ein guter Kompromiss.