Hallo,

 

vor einer Woche hatte sich das Display der Trimatik-Regelung aufgehängt.

Nach Drücken der Restart-Taste konnte ist die Uhrzeit wieder korrekt einstellen.

 

Jedoch werden seitdem die Temperaturgrade nicht mehr angezeigt (?-Taste, Außentemperatur permanent 0, Kesseltemperatur keine Anzeige etc.).

 

Die Heizungsanlage Viessmann Virola-Bifferal läuft nur noch über den Schornsteinfegermodus.

 

Sämtliche Steckverbinder habe ich überprüft.

 

Wenigstens ist es jetzt wieder warm im Haus, aber hoher Ölverbrauch.

 

Was könnte defekt sein?

 

Vielen Dank für helfende Antworten!

Bernd

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kundendienst schrieb:

Hallo. Wenn du mal ein bisschen stöbern tust hier hatte schon viele das problem. Du musst die Codierung wieder einstellen. 3.rote taste von links und 2. blaue taste von links gemeinsam drücken und die adressen 00:15,01:00,02:08 einstellen.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo. Wenn du mal ein bisschen stöbern tust hier hatte schon viele das problem. Du musst die Codierung wieder einstellen. 3.rote taste von links und 2. blaue taste von links gemeinsam drücken und die adressen 00:15,01:00,02:08 einstellen.