Hallo zusammen, an meiner Trimatic-MC 7410065-A mit Mischer-Erweiterung (20B) stellt sich im Betrieb eine stets (also unabhängig von der Außentemperatur) ca. 8 K zu niedrige Vorlauftemperatur gegenüber der eingestellten Heizkennlinie ein. Woran könnte das liegen? Folgende Rahmenbedingungen sind gegeben: - 1 Heizkreis mit Mischer und Radiatorheizkörpern (HK-Pumpe an Steckverbindung 20B) - eingestellte Heizkennlinie: RT=20 °C, Niveau=+12 K, Neigung 1,2 - Abstand VL-Temperatursensor (2) (inkl. Wärmeleitpaste) zum Mischer: ca. 70 cm - Abstand VL-Temperatursensor (ext. Sensor zur Ablesung) (inkl Wärmeleitpaste) vom Mischer: ca. 55 cm - Schaltuhr DIP-Schalter: S1.1=0, S1.2=1, S1.3=0, S1.4=0, S1.5=0, S1.6=1, S1.7=0, S1.8=0, S1.9=0 S2.1=0, S2.2=0, S2.3=0, S2.4=1, S2.5=0, S2.6=0 Da ich den Verdacht hatte, die Anschlüsse am Außentemperatursensor 7404200 (PTC Ni500) könnten korrodiert sein (und aufgrund eines erhöhten Widerstandes eine zu hohe Außentemperatur übermitteln), habe ich diese überprüft und mittels Kontaktspray gereinigt. Ebenfalls habe ich heizungsseitig die Anschlussstecker 1 (ATS), ebenso wie den Anschlussstecker 2 (VTS) überprüft und gereinigt. Beispiel: Außentemperatur = +6 °C VL-Temperatur gemäß Kennlinie (= 44 °C + 12 K) = 56 °C VL-Tempertaur gemessen = 48 °C oder Außentemperatur = +14 °C VL-Temperatur gemäß Kennlinie (= 32 °C + 12 K) = 44 °C VL-Tempertaur gemessen = 36 °C