Hallo zusammen, ich habe seit Inbetriebnahme der Wärmepumpe Probleme mit vielen Takten. Es kam schon die Info, dass die Wärmepumpe ggf. überdimensioniert ist. ERR ist schon außer Betrieb. Montiert wurde es von einer Fertighausfirma bzw. deren Sub. Mein Heizungsbauer vor Ort, der auch die Wartung vornimmt, hat die Anlage jetzt so eingestellt, dass ein Takt immer mindestens 20 Minuten läuft. Die WP taktet jetzt realativ regelmäßig je nach Außentemperatur aber immer noch relativ oft. Nach einem Takt ist gerade einmal 1-2 Stunden Pause, dann der nächste Takt mit 20 Minuten länge. Ich habe somit immer noch relativ viele Takte am Tag. Ich habe mir einmal die Einstellung angeschaut und frage mich, ob das so korrekt ist oder ob hier vielleicht eine Umstellung/Anpassung eine Besserung bringt. Intervall Langzeitmittel Außentemperatur: 240 min Temperaturdifferenz für Berechnung der Heizgrenze: 8K Primärquelle ist auf Eisspeicher oder Solar-Luftabsorber gestellt, obwohl ich Erdsonden habe und es dafür auch eine Einstellmöglichkeit gibt. Keine Ahnung, ob das eine Auswirkung hat. Vorlauftemperatursensor: Sensor der Anlage wird nicht verwendet, Sensor im Sekundärkreis wird verwendet. Generell ist die elektrische Zusatzheizung für Trinkwassererwärmung und Raumbeheizung deaktiviert. Taktrate Heizkreispumpe: 0 --> heißt das, die Pumpe läuft 24/7 durch? Nennleistung HK-Pumpe 60% Regelstrategie Primärquelle: konstante Drehzahl Min Eintrittstemperatur Primärkreis -3°C Auslöseverzögerung Sondenschutz 600 Sekunden RT-Regelung: Witterungsgeführt Heizkennlinie: Niveau -6K, Neigung 0,2 Raumtemperaturaufschaltung steht auf aktiv, obwohl so ein Sensor nicht vorhanden ist. Einschalthysterese auf 2K und Ausschalthysterese auf 4K. Vielen Dank für eure Einschätzung.