Seit gut 2 Jahren habe ich eine Viessmann-Wärmepumpen-Heizung, mit der ich anfangs recht zufrieden war.
Seit gut einem Jahr vereist der obere Teil der 2-teiligen Ausseneinheit bei Temperaturen unter 6 Grad zu einem regelrecht geschlossenen Eisblock, während die untere Einheit lediglich Anzeichen von etwas Reif zeigt. Die Enteisung des oberen Teils geschieht hin und wieder mit großem Heizaufwand. Deutliche Folge: Viel längere Laufzeiten und regelmäßige längere Zuschaltung der teuren Elektroheizung. Der hinzugerufene Viessmann-Kundendienstler konnte nichts feststellen, er verwies - wie hier bereits im Forum bei vergleichbarem Thema schon nachzulesen war - auf nicht ganz gleichmäßige Bauteile (innerhalb der Toleranzen) ohne negative Folgen.
Mein "gesunder Menschenverstand" sagt mir:
1. Wenn die Anlage bei unter 6 Grad inzwischen viel länger braucht, seitdem die Vereisung auftritt, stimmt etwas nicht.
2. Die von der Anlage durchgeführten regelmäßigen Abtauvorgänge zeigen, dass die Vereisung nicht gut tut - warum sonst der enorme Energieaufwand fürs Abtauen?
Inzwischen ist mir die Sache auch noch peinlich, weil mich Passanten und Besucher auf den auffällig vereisten Lüfterblock ansprechen. "Wie kann denn sowas funktioneren....."
Weiß jemand Rat?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Noch eine Frage:
Wird bei der Enteisung der oberen Ausseneinheit eigentlich auch die nicht vereiste bzw. nicht "bereifte" untere Ausseneinheit mit Warmwasser durchspült? Das würde doch eine Verschwendung von Wärme um den Faktor von fast 100% bedeuten. Wäre es gegebenenfalls möglich, diesen offensichtlichen Unsinn abzustellen?
Noch wichtiger wäre es, die Anzahl der Ver- und Enteisungen bei der oberen Einheit zu verringern, nach dem Vorbild der unteren Einheit, die fast gar nicht zur Vereisung neigt.
Hat das Dreiwegventil etwas damit zu tun?
Hallo JoBode,
wurde das Problem denn jetzt gelöst?
Ich habe auch ein Vereisungsproblem an meiner Wärmepumpe; zu finden hier:
Kannst du mir die Kontaktdaten deines Wärmepumpengutachters / Spezialisten geben?
Von Viessmann bin bisher ebenfalls sehr enttäuscht, da letztes Jahr meine Anlage aufgrund Vereisung komplett Stand (Lüfterrad konnte sich nicht mehr drehen, https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausseneinheit-Waermepumpe-stark-ver... )
Aussage von Flo_Schneider / Viessmann (sinngemäß): derart starke Vereisung noch nicht gesehen, sollte nicht passieren.
Selbe Aussage vom Viessmann - Servicetechniker vor 2 Wochen.
Aktion von Viessmann, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen: Keine. So sieht Professionalität aus.
Viele Grüße,
Florian
Hallo Florian,
leider ist jetzt erst eine Antwort möglich:
Die von Dir erbetene Kontakt-Anschrift des Gutachters suche ich noch - ist immerhin schon eine Weile her, dass ich mit ihm zu tun hatte. Ich melde mich.
Deine Erfahrungen mit Viessmann überraschen mich nicht.
Hier nur kurz die Entwicklung bei meiner Wärmepumpe: Das Umschaltventil ist inzwischen eingebaut, für mich kostenlos. Wahrscheinlich hat sich keiner getraut, mir die Kosten für das Versäumnis von Viessmann (so sagt der Heizungsbauer) bzw. des Heizungsbauers (so sagt Viessmann) ans Bein zu binden.
Die Anzahl der Abtau-Vorgänge hat sich seit Einbau des Umschaltventils etwas vermindert: Von über 30 auf rund 20 mal innerhalb von 24 Stunden. Das reduziert natürlich die Wärmeverluste der Anlage, auch wenn die Fachleute von Viessmann das abstreiten oder nicht verstehen wollen. Sie sind ja ganz offensichtlich nicht daran interessiert, sich die Abläufe mal vor Ort genauer anzusehen. Das könnte ja ihre angeblich sichere Erkenntnis erschüttern, dass die Abtauung keinen Einfluss auf die Wärmeleistung der Pumpe habe. Ist die Viessmann-Pumpe ein Wunderwerk der Technik, die zum Abtauen keine Wärme benötigt, die dem Heizkreislauf dann nicht mehr zur Verfügung steht?
Übrigens: Der Viessmann-Techniker, der das Problem des fehlenden Umschaltventils bemerkt hat, dürfte wohl - auch wenn Viessmann das bestreitet - auf einem höheren Fähigkeitsstand sein als der "Viess-Mann", der vorher die Anlage besichtigt hat. Der fand ja alles in Ordnung - selbst ohne Umschaltventil...
Die Anlage läuft jetzt mit Umschaltventil nicht viel besser, sondern - bei Temperaturen unter 4 Grad - nicht mehr ganz so schlecht wie vorher.
Natürlich halte ich mit meinen Erfahrungen nicht hinterm Berg. Immerhin habe ich bereits 5 an Wärmepumpen interessierte Leute davon überzeugt, dass es besser ist, um Viessmann einen großen Bogen zu machen. So funktioniert Kundendienst. Und ich arbeite dran!