Hallo, Die angezeigte Temperatur ist die, die im oberen Bereich von dem Speicher gemessen wird. Es bleiben 80-90L Wasser darüber. Es gibt noch 2 weitere Sensoren: einen in der Mitte mit 180-190L darüber und einen im unteren Bereich mit 250-260L darüber. Von dem her wird der Speicher nicht nur um 10 Grad erwärmt. Zum Beispiel im unteren Bild sieht man den Temperaturverlauf ( rot = Sensor oben, blau = Sensor Mitte, grün = Sensor unten) Zu den Fragen Ist der langsame Temperaturanstieg unter diesen Bedingungen normal : ich würde sagen dass das normal ist bei Lufttemperatur 7°C werden 13 Stunden gebraucht um den ganzen Speicher auf 54°C zu erwärmen (und bei 14°C 9 Stunden) Wie ist der angezeigte SPF-Wert von 6,6 einzuordnen? dieser Wert ist leider falsch. Wo wird dieser Wert angezeigt? Können Sie in der ViCare App schauen unter Analyse / Wärme und dann oben das Jahr 2025 selektieren. Ich habe mir den Stromverbrauch angeschaut und die produzierte Energie auf der Anlage und da sollte eher 2.8 angezeigt werden. Gibt es eine Moeglichkeit, die Aktualisierungsrate der Daten ueber die Viessmann API zu erhoehen? das weiss ich leider nicht ich vermute aber eher dass es nicht möglich ist Warum werden keine Fehler oder entsprechende Sensoren angezeigt, obwohl die Leistung gering erscheint? Es scheint kein Fehler zu geben Schöne Grüsse Daniel
... Mehr anzeigen