Hallo
bin neu hier und habe gleich meine 1 Frage.
Habe im sept 2019 meine vidodens 100 aus Bj 2000 gegen eine 300 tauschen lassen als 19kw brennwertgerät.
die 100 konnte och im Sommer nur als Warmwasser erwärmung laufen lassen also Heizkreis aus.
Geht dies bei der neuen 300 auch? habe dazu michts gefunden.
Danke GW
Moin GW,
selbstverständlich kannst du im Sommer die Heizkreise ausschalten.
Drücke auf das Symbol mit dem weißen Rand (Heizkörper & Wasserhahn
Danach erscheint dieses Bild :
Da drückst du auf - Nur Warmwasser - und bestätigst deine Eingabe mit OK.
Nun ist der Heizbetrieb deaktiviert und nur noch die Warmasserbereitung aktiv.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo
Wenn ich an dem Gerät stehe und das Menü öffne habe ich diese Auswahl nicht. Nur Heizungssymbol comfort und Warmwasser einzeln. Wenn ich den Heizkreis anwählen und auf abschaltengehe ist Heizung komplett aus. Und die App oder Internet Bindung nutze ich nicht. Finde in den kompletten Einstellungen das Symbol heizen und Warmwasser nicht.
Danke Gerald
Hallo Gerald,
wenn du nur Warmwasser auswählst sollten die Heizkreise deaktiviert sein.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo
ICH KANN NICHT ABSCHALTEN. Das Display wie Du es zeigsthabe ich nicht.
GERALD
Hallo Gerald,
sorry, da habe ich dir falsche Informationen geliefert.
Du musst den Heizkreis auswählen und in den Abschaltbetrieb versetzen. Danach ist Warmwasser noch aktiv.
Ich schicke ein kurzes Video mit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing