Hallo, 

unser Wärmeblock muss spätestens alle 2 Jahre getauscht werden . Da das Kondenswasser in aufweicht. Im unteren Bereich das Wärmeblocks sieht man das deutlich auf den Fotos .

Unser Monteur weiß leider nicht woran das liegt.

Kann jemand helfen und weiß was geändert werden muss ?

Vielen Dank im Voraus.

beste Grüße 

Andy

43F1526B-4DD5-4F68-9934-FA499655A0A2.jpeg
9078627F-834A-40CE-A43E-77641D9EA3F9.jpeg
IMG_4804.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
3 ANTWORTEN 3

Hallo @AndyKoenig 

 

Der Wärmedämmblock ist durch Kondenswasserbildung beschädigt, die durch verstopfte Zwischenräume zwischen den Rohren des Wärmetauschers im Heizkessel verursacht wird. Es ist außerdem notwendig, die Neigung des gesamten Heizkessels zu überprüfen. Die Zwischenräume müssen mit einem Reinigungswerkzeug gesäubert werden.

 

VG

20170713_102736 (1).jpg
20250506_104323.jpg
20260213_190637.jpg
2026-03-09 11_18_14-Viessmann 7858492 Lopatica za čišćenje _ Service Centar THERMO SERVICE centar Bu.png

Hallo, 

danke für die rasche Rückmeldung.

die Zwischenräume hat er mit dem Werkzeug gereinigt . Wie muss die Neigung der Therme sein? 