Hallo MacVito, die Aussagen zum Frostschutz hast Du als meine Zitate gekennzeichnet , dies stimmt nicht! Ich hatte in meiner Nachricht an Timo Bruessing / Viessmann , eine Aussage von Patrick / Viessmann angehangen und diese mit Kursiv Schrift als Zitat gekennzeichnet, also bitte sauber zitieren ! Die Aussage von Patrick bezieht sich auf eine Vitodens, du kannst diese anhand des Zeitstempels nachverfolgen. Die Aussage über -5° C hat sich aber doch schon eh erledigt, da Timo (s.u.) mittteilt, d. "ab +3° C die Heizungsanlage aktiviert wird, um das Wasser in den Leitungen zu aktivieren" (Zitat Ende) -- Der Brenner also anspringt ! (Es ist also doch beschrieben, unter welchen Bedingungen der Brenner anspringt). Für mich ist das Thema Frostschutz sehr wichtig, da mein Wochenendhaus nur jedes 2. Wochenende bewohnt ist, sich mir die Frage stellt, ob ich den einzigen Heizkreis auf AUS stelle und mich auf die automatische Frostschutzfunktion verlasse (um den Preis des hohen Taktens) oder im reduzierten Betrieb bei +3° C fahre , um den Preis des hohen Gasverbrauchs Gruß, Klaus ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bei Werkseinstellung beginnt der Frostschutz bei einer Außentemperatur von 1°C und endet bei 3°C. Beeinflussen kann man dies über die Adresse A3 in der Gruppe Heizkreis. Hierbei geht allerdings nur die Pumpe in Betrieb, um das Heizwasser umzuwälzen. Erst bei einer Außentemperatur von -5°C wird der reduzierte Betrieb aufgehoben und der Brenner geht in Betrieb. Grüße °pa Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Tags hinzufügen 28.09.2018 11:26 Patrick_Zarges Viessmann