Nach dem Umschalten auf Heizkreislauf kühlt der Warmwassertank über den Heizkreislauf aus. Es scheint das Dreiwegeventil defekt zu sein. Es schaltet mit einem sehr lauten Geräusch (knall) auf Heizbetrieb.
Nach kurzer Zeit, auch ohne Warmwasserentnahme, schaltet die Anlage wieder auf Warmwasserbereitung
Zeitweis tritt auch Wasser aus dem Ventil aus.
Ist das Ventil reparabel? evtl neue Dichtung? oder muss es komplett erneuert werden?
Laut Heizungsbauer muss eine neue Heizung her. Da die Anlage aber fast Messwerte bessere Werte liefert als eine Neue (7%), stellt sich die Frage bezüglich des Dreiwegeventils.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo gkirch,
das Umschaltventil am Vitopend 200 kann man selbstverständlich tauschen. Ob es jedoch am Umschaltventil oder aber am Stellmotor liegt muss man vor Ort feststellen.
Die Dichtungen sollte dann am besten mit erneuert werden.
Hier die Bestellnummern:
- 7819877 3-Wege Ventil
- 7329856 Stellantrieb
- 7819806 Dichtungssatz
Viele Grüße °pa
Hallo gkirch,
das Umschaltventil am Vitopend 200 kann man selbstverständlich tauschen. Ob es jedoch am Umschaltventil oder aber am Stellmotor liegt muss man vor Ort feststellen.
Die Dichtungen sollte dann am besten mit erneuert werden.
Hier die Bestellnummern:
- 7819877 3-Wege Ventil
- 7329856 Stellantrieb
- 7819806 Dichtungssatz
Viele Grüße °pa