Hallo ans Forum, Ich habe seit dem Kauf unseres Hauses im Jahre 2005 eine Viessmann Vitopend 200 WH24, vermutlich Bj 2002, im Betrieb. Die Herstellernummer lautet 7147554200545100 Seit zwei Wochen funktioniert der Warmwasserauslauf nicht mehr, Heizung ist in Ordnung. Mein Installateur,der auch seit vielen Jahren die jährliche Wartung vornimmt, ist leider auch mit seinem Latein am Ende. Erste Diagnose wäre das Umschaltventil gewesen, dieses ist aber leider nicht mehr lieferbar und es müsste ein Umbausatz montiert werden. Der Umbausatz könnte erst frühestens am 28.01.2025 lieferbar sein. Eine Überprüfung ergab jedoch, das das Umschaltventil nach beaufschlagung der Arbeitsspannung von 24 V DC natürlich im abgeklemmten Zustand sehr wohl arbeitet. Die Überprüfung des Wasserschalters ist auch positiv verlaufen. Es wurden dann noch die beiden PTC' s Warmwasserauslauf und Komfortsensor am Plattenwärmetauscher erneuert. Das Schadensbild bleibt immer das gleiche. Kein warmes Wasser. Ich bin zwar kein Heizungsfachmann sondern gelernter Elektriker, allerdings hört sich das Ganze für mich nach einem Defekt aus der Platine LGM29 11B1010 aus. Nach Rücksprache mit meinem Heizungsfachmann riet er mir, die Platine zur Überprüfung an eine ortsansässige Elektronik-Fachfirma, die bereits Erfahrung mit solchen Heizungsreglern hat, zu geben. Dort wurden sämtliche Einschlägigen Bauteile wie alle Elko's, alle Relais sowie der 18k-Widerstand getauscht. Leider hat auch dieser Schritt nicht zur Behebung der Störung beigetragen. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, der zur Lösung des Problems hilfreich sein könnte, zumal jetzt die Weihnachtstage und der Jahreswechsel vor der Tür steht. Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins neue Jahr.