Vitopend 100 Fehler 0bHallo unsere Vitopend 100 Herstellernummer 7520771000082102 TyP WH 10

Hallo unsere Vitopent bringt ständig den Fehlercode (Blitz 0b )

Ausgleichselement neu Brennraumdämmung neu Zündmodul mit Adapter neu .

schon mehrere gebrauchte Platinen versucht entweder alle kaputt oder der fehler liegt woanders 

Nach einschalten läuft sie an zündet brennt ein paar stunden dann kommt störung und Fehler 0b  

Brauche dringend Hilfe 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Jochen1969,

die Meldung 0b bedeutet, dass ein Fehler bei der Gebläsedrehzahl vorliegt. Allerdings hat dein Vitopend kein drehzahlgeregeltes Gebläse.

Kann es eventuell auch die Meldung 06 sein? Diese bedeutet, dass die Startrückmeldung des Luftdruckwächters fehlt. In dem Fall müsste das Gebläse geprüft werden. Läuft es, ist der Luftdruckwächter defekt.

Viele Grüße
Flo

Hallo ich finde weder luftdruckwächter noch Gebläse weder in der Heizung noch in meiner Original ersatzteilliste und skizzenzeichnung

Viele Grüße

Es gibt den Vitopend mit raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise.

Meine Frage war, ob es sicher 0b oder ob es 06 ist? Denn die Meldung 0b gibt es eigentlich bei dem Gerät nicht.

Viele Grüße
Flo