abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitopend 200

Hallo Expertenteam,

habe ein Problem mit einer Vitopend 200 WH2A rlu.

Die Vitopend hängt im DG bei Mehrfachbelegung. Wenn die Sonne auf den Kamin scheint, geht die Therme

auf Störung. Der Gebläsedruck beträgt dann manchmal nur 30- 38 Pa und der Luftdruckwächter schaltet dann nicht durch (bei 40Pa). Das Gebläse wurde bereits April 2016 getauscht und dann lief die Therme wieder.

Jetzt wieder das selbe Problem (Fehler F5). Wieviel Gebläsedruck bringt denn eigentlich der Ventilator. Soll ich das Gebläse wieder tauschen?

Gruß Harry

 

1 ANTWORT 1

Hallo Harry,

wurde mal der Abagssammelkasten, die Abgasblende, die Verbindungsschläuche zum Druckwächter und das Kesselanschlussstück geprüft? Dass das Gebläse wieder defekt ist, schließe ich aus, da müsste die Störung F9 oder FA kommen. Zum Gebläsedruck muss ich mal schauen, welche Angaben dort gemacht werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren