Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333 F Aufheizdauer Brauchwasser

Hallo,

ich möchte wissen wie lange es dauert (also in Minuten) bis beim Vitodens 333 F 1,9 - 11 kW bis das Brauchwasser (also der ganze Behälter) von 10°C auf 60°C (also ein Delta von 50K) erwärmt hat.

Diesen Anwendungsfall habe ich, wenn ich abends das Warmwasser "anstelle" (es war tagsüber abgestellt). Ich möchte wissen welche Vorlaufzeit ich berücksichtigen muß.

Mit den angegebenen Nennleistungen habe ich so meine schlechten Erfahrungen. Theoretisch kann der Brenner X kW Trinkwasser-Nennleistung, aber das die Pumpe des Brauchwasserkreislaufs (Brauchwasser zum Wärmetauscher und zurück) z. B. nur getaktet läuft (10% der Zeit laufen, 90% der Zeit stehen) oder zu klein dimensioniert ist um die Brennerwärme sofort aufzunehmen sieht es in der Realität ganz anders aus.

Zur Zeit habe ich ein Vaillant Gerät mit genau diesen Fehlern.

 

Gibt es Alternativen zum Vitodens 333 F (die Heizleistung von 1,9 - 11 kW ist optimal für mein Haus) die eine kürzere Aufheizdauer des Brauchwassers ermöglichen.

Einfamilienhaus ca. 140 qm

Wämrebedarf: 7 kW

 

Danke für die Hilfe.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Erfahrungsgemäss dauert die Aufheizung von dem 100l Speicher zwischen 20 und 30 min. Du kannst also mit einer halben Stunde Vorlaufzeit rechnen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo Endkunde0815,
der Vitodens hat einen Schichtladespeicher. Das bedeutet der Speicher wird von oben nach unten durchgeschichtet. Allerdings wirst du im unteren Bereich nie auf die 50°C kommen.
Viel entscheidender ist hier die Warmwasser-Ausgangsleistung bei einer Trinkwassererwärmung von 10 auf 40°C bei 186 Liter/10min. Der Trinkwasserkomfort wird hier durch den Plattenwärmetauscher sichergestellt. Sollte also während des Duschens die Speichertemperatur fallen, wird der Großteil direkt über den Plattenwärmetauscher, der den oberen Bereich des Speichers beläd, zur Zapfstelle gefördert. Der Auslauftemperatursensor stellt hierbei sicher, dass die Auslauftempertur der eingestellten Warmwassersolltemperatur entspricht und passt darüber zusätzlich die Leistung des Brenners an.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Erfahrungsgemäss dauert die Aufheizung von dem 100l Speicher zwischen 20 und 30 min. Du kannst also mit einer halben Stunde Vorlaufzeit rechnen.

Hallo Franky,
kann man die "Vorlaufzeit" verkürzen, wenn ich den Vitodens 333 F mit bis zu 19 kW nehme?
Die Aufheizdauer von ca. 20 - 30 min entspricht ziemlich genau dem Zustand den ich bei meiner jetzigen Vaillant - Anlage auch habe (und das mit Taktung 10% Pumpe läuft und 90% Pumpe steht). So richtig ein Fortschritt ist das nicht.

@ Patrick
Theoretisch kann mein Vaillant Anlage auch das Wasser während des Duschens in den vorhandenen Schichtenspeicher sofort erwärmen. Die Realität sieht anders aus. Wie von Franky beschrieben, hat man ca. nach 20 min wieder richtig warmes Wasser.

Schon mal Danke an Franky und auch an Patrick.
Das Wärmeaufnahmevermögen des Wassers ist durchaus begrenzt. Es wird also nichts bringen, wenn man jetzt mit beispielsweise 20kW losfeuert.. Die Vorlauftemperatur zum Aufheizen des Speichers liegt immer noch bei ca. 75°C.
Einzig im Durchlaufprinzip kann eine höhere Leistung auch Auswirkungen auf die Auslauftemperatur haben. Nicht aber auf einen Speicher.
Und man läuft Gefahr, dass es im Fall des Falles zum ungünstigen Takten(im Heizbetrieb) kommt. Schliesslich kann sich durch die höhere Leistung auch das Modulationsverhalten ändern.
Hallo Franky,
also scheint der Plattenwärmetauscher das "Bottle neck" zu sein, wenn man die höhere Brennerleistung nicht in das Wasser übertragen kann.

Hallo Patrick,
wann genau stellt sich der Brenner wieder an um das Warmwasser nachzuladen? Welche Temperatur gemessen mit welchem Sensor muß unter welchen Wert fallen?
Als Beispiel kann wieder 60°C Warmwasser-Soll-Temperatur dienen. In der Community lese ich, daß häufig direkt nach dem der "erste Tropfen" warmes Wasser entnommen wird (und entsprechend durch kaltes Frischwasser ersetzt wird) , der Brenner sofort versucht wieder die Soll-Temperatur zu erreichen (und startet).
Kann man die "Startbedingungen" für die Bereitstellung von warmen Brauch-Wasser beeinflussen (sowohl Temperatur als auch z. B. Sperr-Zeit)?

Schon mal vielen Dank im voraus.
Bei einer Warmwassersolltemperatur von 60°C, wird der Speicher ab 48°C so lange geladen bis 52°C am unteren Speichersensor erreicht wurden. Diese Temperaturdifferenz ist fest vorgegeben und kann nicht beeinflusst werden. Wann die Warmwasserbereitung stattfinden soll, kannst du über das Zeitprogramm einstellen. Insgesamt sind vier Schaltzeiten möglich.

Beste Grüße pa°
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren