Befüll / Entlüftungsprogramm für Vitodens 200 / 300

Hallo,

kann mir bitte jemand erklären wie das Befüll und Entlüftungsprogramm der Modelle Vitodens 200 /300 funktioniert.

In der Codierung kann man es einstellen. Hört es von alleine wieder auf.

Wo geht die Luft raus.

Gruß

Heizung92

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Heizung92,

wenn Du eine Montage- und Serviceanleitung zur Verfügung stehen hast, schau bitte in das Stichwortverzeichnis unter "Entlüftungsprogramm". Dort ist die Funktionsweise beschrieben. Wenn Du keine zur Verfügung stehen hast, stell ich Dir das kurz vor.
Im Entlüftungsprogramm wird 20 min lang die Umwälzpumpe je 30 s abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Das 3-Wege-Umschaltventil wird abwechselnd für eine bestimmte Zeit in Richtung Heizbetrieb und Trinkwassererwärmung geschaltet. Der Brenner ist während des Entlüftungsprogramms ausgeschaltet.
Mögliche Lufteinschlüsse sollten über einen intakten Schnellentlüfter entweichen. Das aktivierte Programm endet automatisch nach 20 Minuten.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Heizung92,

wenn Du eine Montage- und Serviceanleitung zur Verfügung stehen hast, schau bitte in das Stichwortverzeichnis unter "Entlüftungsprogramm". Dort ist die Funktionsweise beschrieben. Wenn Du keine zur Verfügung stehen hast, stell ich Dir das kurz vor.
Im Entlüftungsprogramm wird 20 min lang die Umwälzpumpe je 30 s abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Das 3-Wege-Umschaltventil wird abwechselnd für eine bestimmte Zeit in Richtung Heizbetrieb und Trinkwassererwärmung geschaltet. Der Brenner ist während des Entlüftungsprogramms ausgeschaltet.
Mögliche Lufteinschlüsse sollten über einen intakten Schnellentlüfter entweichen. Das aktivierte Programm endet automatisch nach 20 Minuten.

Beste Grüße °ro