Mehr erfahren →Ich habe seit 1999 eine V300 mit Warmwasserspeicher.
Bilder stelle ich anbei.
Flüssiggas, Fußbodenheizung über zwei Stockwerke
Im August diesen Jahres musste ich die Hautplatine und die Leiterplatte VR 20 tauschen. Habe jedoch keine neue sondern eine "refurbished" verbaut.
Nach den Einbau hat die Warmwasseraufbereitung wieder funktioniert, und ich bilde mir ein auch die Heizungsfunkion erfolgreich getestet zu haben. Nachdem ich mir sicher war, dass die Heizung auch geht, habe ich den Schalter auf nur Wasser wieder zurück gedreht. Jetzt wurde es Zeit die Heizung in Betrieb zu nehmen und die Pumpe springt nicht an! Mein Eindruck ist, prinzipell springt die Heizung zwar zur eingestellten Schaltzeit an, aber die Pumpe läuft nicht und somit wird der Fußboden nicht warm!
Falsche Einstellungen gewählt? Ich hatte leider keine Gelgenheit mehr die Werte der alten Platinen aufzuschreiben.
Was gibt es zur Anlage noch zu sagen? Die obere Pumpe im Gerät ist abgeklemmt. Die lief vor 2-3 Jahren fest und mein HSK Fachmann sagte, brauch ich nicht. Einfach die externe Wilo Pumpe auf maximal stellen und hinten am externen Mischer aushaken. Hat bislang auch funktioniert.
Mein Eindruck ist, das nicht nur die externe Wilo nicht pumpt, auch die untere Pumpe der beiden internen scheint nichts zu machen.
Hier meine Einstellungen / Codierungen:
Codierung 1:
Schema 03
Brenner modulierend
HK Pumpe Ein
Mischer Ein
Kesseltemp. abhängig nein, sofort
Wasserpumpe Ein
HK Vorlauf 20 C
HK Pumpe Ein
Temp. Sensor Rücklauf Ein
Wasser Zusatzfunktion Aus
Wasser Zusatzfunktion 60 C
Codierung 2:
000 003
001 000
003 001
004 000
005 001
006 001
007 000
008 000 (in meinem Serviceheft ist hier 001 vom damaligen Installateur unterstrichen worden)
009 000
010 000
011 000
012 000
013 001
014 000
015 001
016 000
017 001
018 000
019 000
020 000
021 001
022 001
023 001
024 001
025 001
026 000
027 000
028 000
029 001
030 001
031 001
032 000
033 000
034 000
035 000
036 000
037 255
038 020
039 255
040 255
041 255
042 070
043 255
044 030
045 065
046 045
047 255
048 255
049 020
050 064
051 255
052 255
053 255
054 255
055 040
056 001
057 000
058 000
059 001
060 001
061 000
062 000
063 000
064 000
065 000
066 000
067 000
068 000
069 000
070 000
071 001
072 000
073 000
074 000
075 000
076 000
077 000
078 000
079 000
080 001
081 000
082 000
083 000
084 063
085 032
086 032
087 020
088 007
089 008
090 015
091 015
092 015
093 015
094 015
095 015
096 015
097 015
098 001
099 000
0A0 020
0A1 006
0A2 075
0A3 255
0A4 255
0A5 255
0A6 255
0A7 060
0A8 000
0A9 098
0B0 255
0B1 255
0B2 001
0B3 021
0B4 040
0B5 005
0B6 003
0B7 000
0B8 001
0B9 015
0C0 015
0C1 011
0C2 008
0C3 015
0C4 015
0C5 000
0C6 000
0C7 003
0C8 001
0C9 003
0D0 005
0D1 007
0D2 010
0D3 005
0D4 007
0D5 000
0D6 000
0D7 000
Der Codierschalter auf der LGM 29 ist übrigens korrekt eingestellt: 1/4/5/6/7 auf On 2/3/8 unten (off)
Sind die Codierungen korrekt? Muss ich etwas ändern damit die Pumpe anläuft?
Oder brauch ich den HSK Mann zwecks Prüfung und Tausch der Pumpe(n)?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Tom,
ich habe nur diese beiden gefunden, die du mal probieren kannst:
048 000
0B4 255
Ansonsten stimmt alles.
Das mit der toten Pumpe ist gewagt wegen des Mindestumlaufs.
In der Serv. Anl. auf S.36 gibt es den Relaistest, mit dem du alle Pumpen testen kannst.
Ist der Kasten vom Mischer überhaupt eingeschaltet?
Die untere Pumpe ist nur für WW.
Gruß
Fiedel
Hi Tom,
ich habe nur diese beiden gefunden, die du mal probieren kannst:
048 000
0B4 255
Ansonsten stimmt alles.
Das mit der toten Pumpe ist gewagt wegen des Mindestumlaufs.
In der Serv. Anl. auf S.36 gibt es den Relaistest, mit dem du alle Pumpen testen kannst.
Ist der Kasten vom Mischer überhaupt eingeschaltet?
Die untere Pumpe ist nur für WW.
Gruß
Fiedel
Danke Fiedel, die beiden Codierungen habe ich geändert.
Der Relaistest war unauffällig. Laut Anzeige und Relais steht die Pumpe auf Ein aber sie springt nicht an.
Mein HSK Meister hat gesagt "prüf mal ob Strom auf der Pumpe ist. Wenn Stom auf der Leitung aber Pumpe nicht anspringt ist Pumpe defekt". Also den schwarzen Kasten auf der Wilo aufgeschraubt und Phase geprüft. Strom ist drauf, aber Pumpe bleibt tot. Freitag kommt ein Techniker und tauscht mir die Wilo aus. Ich bin gespannt ob das Problem damit gelöst ist.....wäre banal und nach 23 Jahren kann die Wilo auch mal hin sein.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit in diesem Zusammenhang:
Wenn du die große silberne Schraube im Pumpenkopf abschraubst (etwas Wasser kommt mit heraus),
siehst du die Pumpenwelle und kannst sie mit einem Schraubenzieher bewegen.
Vielleicht ist die Pumpe nur etwas festgegangen. Meist läuft sie dann wieder problemlos.
Richtig "durchgebrannt" sind sie selten. Auch der Anlaufkondensator kann defekt sein.
Den kann man aber preisgünstig erneuern.