Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300 Heizungspumpe läuft nach Platinenwechsel nicht an

Ich habe seit 1999 eine V300 mit Warmwasserspeicher.

Bilder stelle ich anbei.

Flüssiggas, Fußbodenheizung über zwei Stockwerke

Im August diesen Jahres musste ich die Hautplatine und die Leiterplatte VR 20 tauschen. Habe jedoch keine neue sondern eine "refurbished" verbaut.

Nach den Einbau hat die Warmwasseraufbereitung wieder funktioniert, und ich bilde mir ein auch die Heizungsfunkion erfolgreich getestet zu haben. Nachdem ich mir sicher war, dass die Heizung auch geht, habe ich den Schalter auf nur Wasser wieder zurück gedreht. Jetzt wurde es Zeit die Heizung in Betrieb zu nehmen und die Pumpe springt nicht an! Mein Eindruck ist, prinzipell springt die Heizung zwar zur eingestellten Schaltzeit an, aber die Pumpe läuft nicht und somit wird der Fußboden nicht warm!

Falsche Einstellungen gewählt? Ich hatte leider keine Gelgenheit mehr die Werte der alten Platinen aufzuschreiben.

Was gibt es zur Anlage noch zu sagen? Die obere Pumpe im Gerät ist abgeklemmt. Die lief vor 2-3 Jahren fest und mein HSK Fachmann sagte, brauch ich nicht. Einfach die externe Wilo Pumpe auf maximal stellen und hinten am externen Mischer aushaken. Hat bislang auch funktioniert.

Mein Eindruck ist, das nicht nur die externe Wilo nicht pumpt, auch die untere Pumpe der beiden internen scheint nichts zu machen.

Hier meine Einstellungen / Codierungen:

Codierung 1:

Schema 03

Brenner modulierend

HK Pumpe Ein

Mischer Ein

Kesseltemp. abhängig nein, sofort

Wasserpumpe Ein

HK Vorlauf 20 C

HK Pumpe Ein

Temp. Sensor Rücklauf Ein

Wasser Zusatzfunktion Aus

Wasser Zusatzfunktion 60 C

 

Codierung 2:

000 003

001 000

003 001

004 000

005 001

006 001

007 000

008 000 (in meinem Serviceheft ist hier 001 vom damaligen Installateur unterstrichen worden)

009 000

010 000

011 000

012 000

013 001

014 000

015 001

016 000

017 001

018 000

019 000

020 000

021 001

022 001

023 001

024 001

025 001

026 000

027 000

028 000

029 001

030 001

031 001

032 000

033 000

034 000

035 000

036 000

037 255

038 020

039 255

040 255

041 255

042 070

043 255

044 030

045 065

046 045

047 255

048 255

049 020

050 064

051 255

052 255

053 255

054 255

055 040

056 001

057 000

058 000

059 001

060 001

061 000

062 000

063 000

064 000

065 000

066 000

067 000

068 000

069 000

070 000

071 001

072 000

073 000

074 000

075 000

076 000

077 000

078 000

079 000

080 001

081 000

082 000

083 000

084 063

085 032

086 032

087 020

088 007

089 008

090 015

091 015

092 015

093 015

094 015

095 015

096 015

097 015

098 001

099 000

0A0 020

0A1 006

0A2 075

0A3 255

0A4 255

0A5 255

0A6 255

0A7 060

0A8 000

0A9 098

0B0 255

0B1 255

0B2 001

0B3 021

0B4 040

0B5 005

0B6 003

0B7 000

0B8 001

0B9 015

0C0 015

0C1 011

0C2 008

0C3 015

0C4 015

0C5 000

0C6 000

0C7 003

0C8 001

0C9 003

0D0 005

0D1 007

0D2 010

0D3 005

0D4 007

0D5 000

0D6 000

0D7 000

 

Der Codierschalter auf der LGM 29 ist übrigens korrekt eingestellt: 1/4/5/6/7 auf On 2/3/8 unten (off)

 

Sind die Codierungen korrekt? Muss ich etwas ändern damit die Pumpe anläuft?

Oder brauch ich den HSK Mann zwecks Prüfung und Tausch der Pumpe(n)?

 

IMG-0017.jpg
IMG-0018.jpg
IMG-0019.jpg
IMG-0020.jpg
IMG-0021.jpg
IMG-0022.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Tom,

 

ich habe nur diese beiden gefunden, die du mal probieren kannst:

048 000

0B4 255

Ansonsten stimmt alles.

 

Das mit der toten Pumpe ist gewagt wegen des Mindestumlaufs.

In der Serv. Anl.  auf S.36 gibt es den Relaistest, mit dem du alle Pumpen testen kannst.

Ist der Kasten vom Mischer überhaupt eingeschaltet?

Die untere Pumpe ist nur für WW.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hi Tom,

 

ich habe nur diese beiden gefunden, die du mal probieren kannst:

048 000

0B4 255

Ansonsten stimmt alles.

 

Das mit der toten Pumpe ist gewagt wegen des Mindestumlaufs.

In der Serv. Anl.  auf S.36 gibt es den Relaistest, mit dem du alle Pumpen testen kannst.

Ist der Kasten vom Mischer überhaupt eingeschaltet?

Die untere Pumpe ist nur für WW.

 

Gruß

Fiedel

Danke Fiedel, die beiden Codierungen habe ich geändert.

Der Relaistest war unauffällig. Laut Anzeige und Relais steht die Pumpe auf Ein aber sie springt nicht an.

Mein HSK Meister hat gesagt "prüf mal ob Strom auf der Pumpe ist. Wenn Stom auf der Leitung aber Pumpe nicht anspringt ist Pumpe defekt". Also den schwarzen Kasten auf der Wilo aufgeschraubt und Phase geprüft. Strom ist drauf, aber Pumpe bleibt tot. Freitag kommt ein Techniker und tauscht mir die Wilo aus. Ich bin gespannt ob das Problem damit gelöst ist.....wäre banal und nach 23 Jahren kann die Wilo auch mal hin sein.

 

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit in diesem Zusammenhang:

 

Wenn du die große silberne Schraube im Pumpenkopf abschraubst (etwas Wasser kommt mit heraus),

siehst du die Pumpenwelle und kannst sie mit einem Schraubenzieher bewegen.

Vielleicht ist die Pumpe nur etwas festgegangen. Meist läuft sie dann wieder problemlos.

Richtig "durchgebrannt" sind sie selten. Auch der Anlaufkondensator kann defekt sein.

Den kann man aber preisgünstig erneuern.