abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Starker Temperaturabfall 60°->35° bei halbstündiger Zirkulations-Pause (Vitotrans 353) normal?

Wir betreiben in einem 5-Parteien-Haus eine Therme Vitodens 200W, für das Warmwasser ein Frischwassermodul Vitotrans 353PZS, in Kombination mit einem Solarspeicher (900l) Vitocell 140E. Die Betriebs- und Einstellunsdaten werden im Vitotrans auf SD-Karte gespeichert. Das Zeitprogramm für die Zirkulationspumpen des Warmwassers werden mehrmals täglich für 30 Min abgestellt.  Dabei beobachten wir einen starken Abfall der Wasser-Temperatur von knapp 60°C auf ca.35°.

Dieser Abfall erscheint uns recht stark und unerwünscht, da nun jedesmal der Bereich vermehrter Legionellenbildung durchlaufen wird. Andererseits gehören solche Pausen der Zirkulation zu den Standard-Einstellungen. Bei längeren Pausen sinken die Temperaturen sogar noch stärker auf Werte unter 30°C.
Ist dieses Verhalten erwartbar und vom Hersteller normal vorgesehen?
Sind eventuell die Rohre schlecht isoliert?
Wie beurteilen Sie die Angelegenheit und was raten Sie uns?

4 ANTWORTEN 4

Hallo gloech,
Frischwasser-Module bieten eine komfortable und hygienische Warmwasserbereitung nach dem Durchlauferhitzer-Prinzip. Anders als im herkömmlichen Speicher-Wassererwärmer wird das Lebensmittel Wasser nicht zur Energiespeicherung verwendet, sondern erst im Bedarfsfall mittels eines leistungsfähigen Plattenwärmetauschers erwärmt. Wenn die Zirkulationspumpe nicht mehr arbeitet, kommt es natürlich zu einem Temperaturabfall, der als normal anzusehen ist. Nach gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Warmwasserleitungen zu 100 Prozent gedämmt sein.
Nach den gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EneV) darf die Zirkulationspumpe Ihrer Anlage innerhalb von 24 Stunden maximal für 8 Stunden abgeschaltet werden. Wir empfehlen, die Zirkulationszeiten so zu programmieren, dass die Pumpe am Tag durchläuft.
Bei einer täglichen Wasserentnahme können sich in den Rohrleitungen keine Legionellen bilden. Zusätzlich können Sie auch eine Desinfektion des Frischwassermoduls durchführen.
Gruß °pg

1. " Wenn die Zirkulationspumpe nicht mehr arbeitet, kommt es natürlich zu einem Temperaturabfall, der als normal anzusehen ist". Das ist klar, meine Frage bezog sich jedoch auf die Stärke des Abfalls: Sind 20° bereits nach 30 Min normal?
2."Zusätzlich können Sie auch eine Desinfektion des Frischwassermoduls durchführen." Richtig, bei welcher Temperatur sollte das passieren? Reichen 60° aus oder sollten es besser 70° sein?

Hallo gloech,

Temperaturschwankungen innerhalb von 30 Min um 20 Grad sind durchaus möglich.

Generell sind Firschwasserstationen wegen der geringen Verweilzeiten des Wassers hygienischer als große Speicher mit mehreren Hundert Litern Wasserinhalt. Dennoch kann auch die Frischwasserstation thermisch desinfiziert werden. Hierbei wird der ohnehin geringe Wasserinhalt ohne großen energetischen Aufwand auf 60 bis maximal 75 Grad aufgeheizt.

Gemessen wird die Zirkulationsrücklauftemperatur.
Gruß °pg

Hat die Frischwasserstation eine andere Wärmequelle als die Wärme vom Vitocell Pufferspeicher?
Wenn der aufgeheizt werden muss, sehe ich doch schon einen gewissen Aufwand.
In der Bedienung des Vitotrans gibt es unter Zirkulation den Menuepunkt Desinfektion. Wird darüber die Therme aufgeheizt oder nur ein Zeitfenster für Zirkulation eingestellt? Sind zum Einrichten/Starten der Thermischen Desinfektion ggf. weitere Einstellungen an der Therme nötig?
Gruß ...gloech
Top-Lösungsautoren