Mehr erfahren →Wir betreiben in einem 5-Parteien-Haus eine Therme Vitodens 200W, für das Warmwasser ein Frischwassermodul Vitotrans 353PZS, in Kombination mit einem Solarspeicher (900l) Vitocell 140E. Die Betriebs- und Einstellunsdaten werden im Vitotrans auf SD-Karte gespeichert. Das Zeitprogramm für die Zirkulationspumpen des Warmwassers werden mehrmals täglich für 30 Min abgestellt. Dabei beobachten wir einen starken Abfall der Wasser-Temperatur von knapp 60°C auf ca.35°.
Dieser Abfall erscheint uns recht stark und unerwünscht, da nun jedesmal der Bereich vermehrter Legionellenbildung durchlaufen wird. Andererseits gehören solche Pausen der Zirkulation zu den Standard-Einstellungen. Bei längeren Pausen sinken die Temperaturen sogar noch stärker auf Werte unter 30°C.
Ist dieses Verhalten erwartbar und vom Hersteller normal vorgesehen?
Sind eventuell die Rohre schlecht isoliert?
Wie beurteilen Sie die Angelegenheit und was raten Sie uns?