An meienm externen Viessmann Raumthermostat kann man nur volle Gradzahlen einstellen. 20 Grad sind mir aber zu kalt, 21 Grad zu warm. Gibt es eine Möglichkeit der feineren Unterteilung ? Zb. in 1/10 Grad Schritten ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Welche Fernbedienung und welches Heizgerät hast du? Geht es wirklich um einen Raumthermostat oder vielleicht eher um eine Vitotrol 200 oder 300?
Laut deinem anderen Thread ist deine Anlage witterungsgeführt und hat zwei Heizkreise; in welchem ist die Fernbedienung montiert?
Welche Fernbedienung und welches Heizgerät hast du? Geht es wirklich um einen Raumthermostat oder vielleicht eher um eine Vitotrol 200 oder 300?
Laut deinem anderen Thread ist deine Anlage witterungsgeführt und hat zwei Heizkreise; in welchem ist die Fernbedienung montiert?
Die Antworten von @CustomerCareBen waren an sich korrekt, aus deinen Beiträgen war nicht ersichtlich, dass es bei den Begriffen ein Missverständnis gab; darauf bin ich erst aufgrund deines anderen Threads gestossen, der auf Witterungsführung deutete.
Nun gibt es aber wieder Fragezeichen - hier beheizt der Mischerkreis ein Ladenlokal? Geht es bei deinen Threads nicht um die gleiche Anlage, hast du zwei verschiedene Viessmann-Geräte?
Was wird hier mit dem Vitocrossal beheizt: Wieviele Heizkreise gibt es, handelt es sich um Heizkörper oder FBH oder beides, und was wird jeweils beheizt?
Ganz gleich wie Adresse b0 aktuell eingestellt ist: zuerst müssen die Heizkennlinien OHNE Raumeinfluss und möglichst ohne Fremdwärme (Sonne, Weihnachtsbeleuchtung, viele Anwesende...) einigermassen richtig eingestellt werden, sonst muss die Anlage andauernd korrigieren und überschwingt dann möglicherweise. Raumeinfluss ist schnell dazugeschaltet, aber zuerst muss die Grundlage stimmen.
Werden sämtliche Wohnungen mit dem Kesselkreis (ohne Mischer) beheizt? Hängt nur das Ladenlokal am Mischerkreis? Was ist denn mit deiner Aussage im anderen Thread "Der Mischerkreislauf bedient eine Anliegerwohnung, keine Fußbodenheizung." Meinst du mit "Anliegerwohnung" das Ladenlokal, oder geht es im anderen Thread doch um eine andere Anlage?
In beiden Heizkreisen sind nur Heizkörper vorhanden, keine FBH, richtig verstanden?
Zu den Thermostatventilen (diese befinden sich an den Heizkörpern, haben nichts zu tun mit der Vitotrol!): Die im Ladenlokal sind laut dir alle voll offen, faktisch können sie nicht regeln, da "verbaut".
Um eine einigermassen richtig eingestellte Heizkennlinie für den Mischerkreis musst du dich trotzdem kümmern; teste am besten bei geschlossenem Laden, wenn nur die Ladenbeleuchtung eingeschaltet ist, die bestimmt immer an ist.
Raumeinfluss bitte vorerst weglassen, das kommt voraussichtlich nicht gut wegen der schlechten Isolierung und somit dem starken Auskühlen übers Wochenende. Die aktuelle Einstellung von b0 ist übrigens noch offen, bitte nachschauen und posten.
Schon mal im voraus: Im Mischerkreis rechtzeitig mit Aufheizen beginnen, damit nicht mit zu hoher Kesseltemperatur geheizt werden muss - diese heizt sonst auch den Kesselkreis und somit die Wohnungen zu stark auf.
Im Prinzip könnte die gewünschte Thermostatfunktion für den Mischerkreis mit Adresse b5 realisiert werden (zehntelgradgenau mit E2), diese wird aber durch Frostschutz übersteuert, funktioniert also bei tiefen Aussentemperaturen nicht. Frostschutz ist bei Einfachverglasung offensichtlich nötig, Sicherheit vor Einfrieren geht vor.
Bitte suche vorerst für beide Heizkreise die ungefähr passenden Heizkennlinien und poste diese.
Aktuell überzeugt mich keine der angedachten Möglichkeiten, insbesondere wegen der absehbaren Abhängigkeit der Wohnungen vom Aufheizverhalten des schlecht isolierten Ladens.
Eine Möglichkeit wäre noch, die Thermostatventile im Laden mit Fernfühlern auszurüsten (Messung nicht direkt am Heizkörper, sondern weiter entfernt), oder sonst Nachrüsten eines Mischers für den Heizkreis für die Wohnungen.
Wie wurde das Gebäude bisher beheizt, und wie gut/schlecht war der Komfort in den Wohnungen und im Laden?
Es muss gar keine Differenz vorhanden sein, wenn es damit in beiden Heizkreisen warm genug wird.
Wenn für beide Heizkreise die gleichen Heizkennlinien eingestellt sind, aber für den Mischerkreis eine höhere Soll-Raumtemperatur, dann muss sich die Kesseltemperatur nach der (höheren) Soll-VL des Mischerkreises richten, und somit bekommt auch der Kesselkreis diese Temperatur, obwohl die Heizkennlinie für den Kesselkreis eigentlich eine niedrigere Soll-VL vorgeben würde. Das ist zwar nicht so toll, geht aber nicht anders, da die Anlage nur einen einzigen Kessel hat.
Normal wäre, dass der Mischerkreis eine niedrigere Heizkennlinie hat als der Kesselkreis, dann können auch beide Heizkreise nach der jeweiligen passenden Heizkennlinie beheizt werden. Das ist bei deiner Anlage möglicherweise nicht der Fall, ist noch offen. Hast du schon versucht, mit Differenztemperatur Null für den Kesselkreis eine passende Heizkennlinie zu finden - ist die Verschiebung um 8 Grad (mit dem Niveau, richtig?) wirklich nötig, wird es sonst (mit kleinerem Niveau) in den Wohnungen nicht warm genug? Das Niveau hebt die Soll-VL bei allen Aussentemperaturen gleich viel an; vielleicht wäre ein niedrigeres Niveau und eine etwas grössere Neigung passender? - Bei tiefen Aussentemperaturen (und geöffneten Thermostatventilen) ausprobieren, am besten am Wochenende, wenn der Mischerkreis nicht läuft.
b2: Ja, vergrössert den Raumeinfluss, d.h. bei höherer Einstellung von b2 wird bei einer Abweichung der gemessenen Ist- von der eingestellten Soll-Raumtemperatur die Soll-VL für diesen Heizkreis stärker korrigiert.
Es ist also keine "Gewichtung" Raumeinfluss vs. Witterungsführung, sondern eine Einstellung für das Ausmass der Korrektur bei Abweichungen. Die Korrektur der Soll-VL hängt zudem von der Abweichung der Raumtemperatur ab; bei starker Übertemperatur (z.B. durch Ladenbeleuchtung oder Sonne) und Untertemperatur (z.B. morgens nach Nachtabsenkung) können sich deshalb sehr grosse Korrekturen ergeben, deshalb: Anlage beobachten, gerade in Ausnahmesituationen wie beim Aufheizen nach dem Wochenende. (Beim Beginn der Heizphase (Aufheizen) kommen noch Adressen FA/Fb zum Zug - ist vermutlich zusammen mit Raumeinfluss zuviel des Guten, ggf. reduzieren - beobachten!).
E2: verschiebt nicht die Soll-Raumtemperatur, sondern korrigiert die gemessene Ist-Temperatur (was bei Raumeinfluss einen Einfluss auf die Soll-VL hat). Ja, damit kannst du die Soll-Raumtemperatur im Prinzip auf Zehntelgrad genau regeln. Betrügen der Regelung ist erlaubt, du kannst also auch eine "Korrektur" einstellen, wenn der Raumtemperatursensor eigentlich genau richtig misst ;-).
Empfehlung: nur effektive Abweichungen zu einem genauen (!) Thermometer damit korrigieren und ansonsten nicht mehr als ein halbes Grad "betrügen". Die Soll-Raumtemperatur hat nämlich ein paar weitere Abhängigkeiten, und wenn die Anlage mit E2 allzu sehr verstellt (betrogen) wird, verhält sich die Anlage für Uneingeweihte nicht mehr nachvollziehbar.
Nochmals zur Erinnerung: Auch mit Raumeinfluss MUSS die Heizkennlinie für den Mischerkreis richtig eingestellt sein, das ist die Grundlage für alle Soll-VL-Berechnungen; bitte also Heizkennlinie für den Mischerkreis bei niedrigen Aussentemperaturen (ohne Fremdwärme und ohne Raumeinfluss (!)) testen und ggf. nachoptimieren.