VitoDens 333-F Typ B3TA-19
Aufbaukit mit Mischer
Vitotronic 200 Typ HO1C
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wenn im Heizbetrieb die HK2-Pumpe läuft (und die läuft immer), dann läuft auch die Interne Pumpe (egal ob der Kessel AN oder AUS ist).
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Interne Pumpe nur bei Wärmeanforderung läuft, wenn also der Kessel AN ist?
Wäre die Codieradresse A8:1 nach A8:0 eine geeignete Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Henz Wiemann
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Henz Wiemann,
die Funktion der internen Heizkreispumpe ist korrekt. Sie läuft immer dann, wenn Sie eine Anforderung bekommt.
Du hast vermutlich eine Mischererweiterung an der die externe Heizkreispumpe für den "Heizkreis 2" angeschlossen ist?!
Über die Codieradresse "A8:0" wird die interne Pumpe nicht mehr über den Heizkreis 2 angefordert.
Kannst du, wenn wieder alle Pumpen in Betrieb sind, in der Diagnose die Soll- und Istwerte abfragen und prüfen, auf was die Codieradresse "A5", in der "Codierebene 2" Gruppe "Heizkreis 2" steht?
Die externe Heizkreispumpe sollte auf jeden Fall nicht durchgehend laufen. Evtl. gibt es ein Problem mit dem Vorlauftemperatursensor im Heizkreis zwei und dieser erfasst falsche Temperaturen.
Viele Grüße °pa
Hallo Henz Wiemann,
die Funktion der internen Heizkreispumpe ist korrekt. Sie läuft immer dann, wenn Sie eine Anforderung bekommt.
Du hast vermutlich eine Mischererweiterung an der die externe Heizkreispumpe für den "Heizkreis 2" angeschlossen ist?!
Über die Codieradresse "A8:0" wird die interne Pumpe nicht mehr über den Heizkreis 2 angefordert.
Kannst du, wenn wieder alle Pumpen in Betrieb sind, in der Diagnose die Soll- und Istwerte abfragen und prüfen, auf was die Codieradresse "A5", in der "Codierebene 2" Gruppe "Heizkreis 2" steht?
Die externe Heizkreispumpe sollte auf jeden Fall nicht durchgehend laufen. Evtl. gibt es ein Problem mit dem Vorlauftemperatursensor im Heizkreis zwei und dieser erfasst falsche Temperaturen.
Viele Grüße °pa
Hallo Heinz Wiemann,
da die Codieradresse "A5:0" eingestellt ist, läuft die externe "HKP 2" so lange, bis der eingestellte Wert auf der Codieradresse "A6" erreicht ist. Im Auslieferungszustand steht die Adresse auf "A6:36".
Würde bedeuten, dass die "HKP 2" bis zu einer gedämpften Außentemperatur von 36°C läuft. Wenn du jetzt die Codieradresse "A8:0" einstellst, sollte die interne "HKP" nur dann laufen, wenn auch der Brenner in Betrieb geht.
Du könntest natürlich auch die Adresse "A6" etwas reduzieren und die Adresse "A8:1" eingestellt lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo Heinz Wiemann,
ich würde vorschlagen, einen "Master Rest" durchzuführen und anschließend die Codieradressen erneut einstellen. So können wir Stück für Stück die Einstellungen überprüfen. Zusätzlich sollte im Relaistest geprüft werden, ob die HKP 2 richtig angeschlossen ist. Welche Anlagenausführung besteht aktuell? Ein Heizkreis ohne Mischer A1(Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung?
Bitte wie folgt vorgehen:
- im Relaistest prüfen ob die HKP2 schaltet.
- Master Reset durchführen. (CA 8A:176 und 7C:42)
- Anlagenschema einstellen.
- Codieradresse einstellen.
Testweise würde ich in der Gruppe Heizkreis 2 die Codieradresse A5:5 eingestellt lassen und die Pumpe mit der Heizkreispumpenlogikfunktion steuern. Codieradresse A8:1 auch erst einmal nicht verändern. Danach die Funktion weiterhin im Auge behalten
Viele Grüße °pa