Mehr erfahren →Seit einigen Wochen habe ich folgendes Problem:
Nach der nächtlichen Absenkperiode startet die Heizung - Rexola-biferral DK Herstellernr.725395108407 Type RV-18 Bj.1993 Trimatic-MC 7450 261-A Fernbedienung WS) frühmorgens nicht.
Nichts deutet auf eine Störung hin (rotes Störlämpchen leucht nicht, Leuchtdioden grün/rot blinken nicht).
Anzeigen im Display der Schaltuhr sind vorhanden, also ist Strom verfügbar. Trotzdem ist die Anlage kalt.
Bei der ersten Störung hat es geholfen, den Anlagenschalter kurz aus- und einzuschalten und die Anlage ging ohne weitere Maßnahme in wieder in Betrieb.
Nach einigen Tagen wieder dieselbe Situation.
Beim dritten Mal - nach wieder ein paar Tagen - war es nur der Schornsteinfeger-Prüfschalter, der half, nach kurzem Ein- und Ausschalten die Anlage wieder in Betrieb zu holen.
Danach wurden von Viessmann eine Wartung durchgeführt, sowie folgende Komponenten getauscht bzw. erneuert: Digital-Schaltuhr, Glühzünder, Leiterplatte SP-1, Elektronikbox (Reglerbox), Grundleiterplatte. Kosten über 1600 €.
Die Anlage lief daraufhin 3 Wochen ohne Beanstandung und heute war es wieder soweit: Die Heizung sprang in der Früh nicht an!
Diesmal habe ich als Erstes mittels des Programmwahlschalters (gemäß Viessmann-Funktionsbeschreibung und Funktionsänderungen sowie Erkennen und Beheben von Störungen) beginnend mit Programmwahlschalterstellung 1 die Testreihe in Angriff genommen und siehe da, bei Stellung 5 - Brenner ein, hat sich die Anlage wieder in Bewegung gesetzt.
Nun meine Frage: Hat einer Ihrer Experten einen Hinweis für mich, wo der offensichtlich noch nicht behobene Fehler liegen könnte?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Anlage stromlos machen (Sicherung raus oder Notschalter aus).
Dann die Schaltuhr raushebeln.
Hinter der Schaltuhr befindet sich die Regelbox.
Klappt man deren Griff hoch, kann man sie einfach rausziehen.
Nun alle Einstellungen der Reiter und potis genauestens notieren.
Nun alle Schaltreiter und Potis ein paar mal bewegen und wieder korrekt einstellen.
Alles wieder zusammenbauen - fertig.
Durch das rausziehen und das hin und her schalten werden Kontakte gereinigt.
Meist läuft die Anlage anschließend wider fehlerfrei.
Falls du mit diese Arbeiten überfordert bist, bitte Jemanden der handwerklich entsprechend begabt ist.
Generell solltest du aber langesam über Anlagentausch laut nachdenken. 24 Jahre sind eine Ansage.
Anlage stromlos machen (Sicherung raus oder Notschalter aus).
Dann die Schaltuhr raushebeln.
Hinter der Schaltuhr befindet sich die Regelbox.
Klappt man deren Griff hoch, kann man sie einfach rausziehen.
Nun alle Einstellungen der Reiter und potis genauestens notieren.
Nun alle Schaltreiter und Potis ein paar mal bewegen und wieder korrekt einstellen.
Alles wieder zusammenbauen - fertig.
Durch das rausziehen und das hin und her schalten werden Kontakte gereinigt.
Meist läuft die Anlage anschließend wider fehlerfrei.
Falls du mit diese Arbeiten überfordert bist, bitte Jemanden der handwerklich entsprechend begabt ist.
Generell solltest du aber langesam über Anlagentausch laut nachdenken. 24 Jahre sind eine Ansage.