Hallo. Hätte bitte eine Frage zu Viessmann rexola trifferal von 1996.Die Anlage an sich funktioniert

Hallo . Unsere Rexola triferal Heizungsanlage funktioniert an sich gut. Wir haben im Moment einen unerklärlichen  Druckverlust im System. Der Druck geht immer von 2 uf 1 bar zurück. Das Expansionsgefaess wurde schon gewechselt, und eine undichte Stelle ist nicht auszumachen. Gibt es eventuell andere Erklärungen. Der Kundendienst tritt im Moment auf der Stelle. Die Anlage ist von 1996. 

Im voraus Vielen dank für eine Antwort.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Petzi,

ich empfehle dir, mal den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen zu lassen. Dieser ist abhängig vom Anlagenvolumen. Hier drängt sich mir der Verdacht auf, dass dieser nicht passt, wenn der Anlagendruck nur bis auf 1 bar absinkt und nicht weiter.


Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Petzi,

ich empfehle dir, mal den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen zu lassen. Dieser ist abhängig vom Anlagenvolumen. Hier drängt sich mir der Verdacht auf, dass dieser nicht passt, wenn der Anlagendruck nur bis auf 1 bar absinkt und nicht weiter.


Beste Grüße °jo