Hallo . Unsere Rexola triferal Heizungsanlage funktioniert an sich gut. Wir haben im Moment einen unerklärlichen Druckverlust im System. Der Druck geht immer von 2 uf 1 bar zurück. Das Expansionsgefaess wurde schon gewechselt, und eine undichte Stelle ist nicht auszumachen. Gibt es eventuell andere Erklärungen. Der Kundendienst tritt im Moment auf der Stelle. Die Anlage ist von 1996.
Im voraus Vielen dank für eine Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Petzi,
ich empfehle dir, mal den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen zu lassen. Dieser ist abhängig vom Anlagenvolumen. Hier drängt sich mir der Verdacht auf, dass dieser nicht passt, wenn der Anlagendruck nur bis auf 1 bar absinkt und nicht weiter.
Beste Grüße °jo