Guten Tag, Vitodens 200 zeigt Blitz:0:A. Hat diese Fehlermeldung etwas mit der Platine zu tun?

Guten Tag, meine Vitodens 200 zeigt Fehlermeldung Blitz:0:A. Sie lässt sich nicht aus der Störung herausholen. Weder mit Neustart, noch mit dieser Entriegelung Brennerstörung. Hat diese Fehlermeldung etwas mit der Platine zu tun?

Wir haben mittlerweile die dritte Platine. Das kann doch nicht sein. Das ist jedesmal so teuer.

Wenn ja, wie kann ich die Platine kostengünstig austauschen? Kann ich das selber machen? 

herzliche Grüße

3 ANTWORTEN 3

- 0A: Falsches Ruhesignal Differenzdrucksensor

Lasse mal diesen Überprüfen beziehungsweise austauschen.
Du kannst in diesen auch mal reinlassen. Das ist das Bauteil wo die 2 Schläuche angeschlossen sind.

Vielen Dank für diesen Tipp!
Diesen Differenzdrucksensor habe ich nach Serviceanleitung ausgebaut, hineingeblasen und wieder eingebaut. Tatsächlich läuft die Heizung jetzt erst einmal wieder! Unvorstellbar ...

Na also.
Ist halt ein bewegliches Bauteil im inneren.