Hallo zusammen, Anfang des Jahres wurde meine Gastherme durch die Vitodens 200-W Typ B2HF 19 kW Umlauf mit Solarthermie Vitocell 100-U Typ CVUD 300l ersetzt. Leider wird das Warmwasser nicht über die Solarthermie erwärmt. Der Heizungsbauer ist sehr schlecht zu erreichen. Er hatte mal den Temperatursensor an den Kollektoren am Dach gewechselt doch das half nicht. Nun scheine ich den Fehler gefunden zu haben. Die Umwälzpumpe am Wasserspeicher fängt bereits an zu pumpen sobald es eine Differenz von ca. 4°C zwischen Kollektortemperatur und Wasser im Speicher gibt. Das Wasser im unteren Speicherbereich hat ca. Raumtemperatur. Das führt dazu sobald die Kollektoren ca. 30°C haben arbeitet die Pumpe pumpt Flüssigkeit von den Killektoren nach unten und die kühlen dann wieder auf ca. 20°C ab. So ergibt sich ein Kreislauf der dazu führt dass die Pumpe nicht wartet bis wirklich warmes Wasser entstanden ist. Wenn man die Anlage ausmacht und einige Minuten bei Sonneneinstrahlung wartet und die Pumpe aus ist, dann wirds auch warm siehe Bild mit 92°C. Nach dem Einschalten wird die warme Flüssigkeit nach unten gepumpt und der Teifelskreis fängt wieder von vorn an, dass die Pumpe bei ca. Mmilden Temperaturbereich pumpt und das Wasser wird wieder nicht warm... Mein Heizungsbauer lässt mich da beim Problem leider im Stich aufgrund keiner Kapazität laut Aussage. Könnt ihr mir sagen wie ich das lösen kann? Prinzipiell scheint alles zu funktionieren, nur der Pumpzeitpunkt sollte später sein und erst bei heißem Waser in den Kollektoren anfangen. Sie gibt den Kollektoren keine Zeit das Wasser zu erhitzen und pumpt schin das Milde Wasser ständig ab, sodass es keine Chance hat richtig warm zu werden. Vielen Dank im Voraus.