Hallo,
Wir haben ein gut gedämmtes freistehendes 120qm EFH. Wir haben eine Gasheizung Vissmann Vitodens 333, 12 Jahre alt.
Die Heizungspumpe war kaputt. Daher haben wir eine neue eingebaut bekommen. Sie war zuerst laut, da die Pumpenleistung auf 100% eingestellt war. Jetzt wurde sie auf 30% montiert und 40% max eingestellt. Das Pumpengeräusch ist leiser geworden. Alle Heizkörper sind nach wie vor warm.
Welche Leistung in % wäre in unserem Fall die richtige, bzw. ist empfehlenswert?
Vielen Dank für ein Feedback 🙂
Der optimale Zustand ist dann erreicht, wenn alle Heizkörper ausreichend warm werden und die Pumpe dabei nur soviel Volumenstrom fördert, wie zur Versorgung der Heizkörper erforderlich ist. Das hast du im Prinzip schon selbst herausgefunden.
Zuviel Volumenstrom ist auch deshalb zu vermeiden, weil damit unnötige elekrische Antriebsleistungen verbunden sind.
Allerdings schwankt der Volumenstrombedarf. Er hängt z.B. ab:
Hallo,
danke für die Antwort.
Wir sind dabei die Pumpenleistung richtig einzustellen. Der Monteur hat uns gezeigt wie das geht. Gibt es denn einen ca. Richtwert in % der für unser o.g. Haus gelten würde? Unser Problem ist wir wissen nicht wo wir anfangen sollen. Daher wäre ist super wenn wir einen % Richtwert hätten.
Danke 🙂
Der Richtwert ist: Soviel wie nötig, um alle Heizkörper ausreichend mit Volumenstrom zu versorgen, ohne dass sich die Strömungsgeräusche störend bemerkbar machen.
Ich würde es aber nicht übertreiben. Für eine sichere Energieübertragung im Wärmetauscher ist auch ein Mindestvolumenstrom erforderlich, sonst kann insbesondere bei hohen Brennerleistungen die Wärme nicht sicher wegtransportiert werden.
Darüber hinaus kann ein zu niedriger Volumenstrom das Takten des Brenners bewirken, was ebenfalls unerwünscht ist.