Magst uns noch mitteilen, was überhaupt verbaut ist ?
Liegt das vermehrte Takten wirklich an höheren Aussentemperaturen oder war es dabei stark windig? Was sind die 6 kW - die durchschnittliche oder die minimale Leistung während der ca. 4 Minuten Brennerlaufzeit?
Magst uns noch mitteilen, was überhaupt verbaut ist ?
Liegt das vermehrte Takten wirklich an höheren Aussentemperaturen oder war es dabei stark windig? Was sind die 6 kW - die durchschnittliche oder die minimale Leistung während der ca. 4 Minuten Brennerlaufzeit?
Also ist die Ursache wohl der Wind und nicht die Aussentemperatur: Wenn der Brenner wegen (zu) starkem Wind ausgepustet wird, laufen die neuen Vitodens 300 während einer Stunde mit erhöhter Minimalleistung, ca. 6-7 kW. Nach einer Stunde wieder Normalbetrieb - ausser der Wind ist immer noch zu stark, dann beginnt die nächste Stunde mit erhöhter Min.Leistung.
Die erhöhte Minimalleistung fällt bei entsprechend hohem Wärmebedarf (also in der Regel bei niedrigen Aussentemperaturen) nicht auf; bei niedrigem Wärmebedarf (hohen Aussentemperaturen) dagegen ist die vorgegebene erhöhte Minimalleistung zu hoch für den Wärmebedarf, weshalb das Gerät verstärkt taktet.
Kein Grund zur Beunruhigung also, es handelt sich um eine "vorprogrammierte" Massnahme gegen Störabschaltungen des Brenners bei starkem Wind - das Gerät soll trotz Wind heizen können. Schade nur, dass dieses Verhalten nicht dokumentiert und anscheinend auch deinem HB nicht bekannt ist (seine Beschreibung des "normalen" Verhaltens war ansonsten sehr gut :-)). Bitte also auch keine Änderungen an den Regelungseinstellungen deswegen - sobald der Wind abgeflaut ist, verhält sich auch das Gerät wieder "normal", moduliert also wieder bis zur eigentlichen Minimalleistung (bei dir ca. 2 kW), auch bei höheren Aussentemperaturen.