Ich habe Vitodens 222 F. Morgens beim Umschalten von der Nachtabsenkung gibt ea eine Phase erhöhter Vorlauftemperatur. Die Zeit dieser Phase reicht allerdings nicht, die komfort-Temperatur wieder zu ereichen. Kann man die Phase überhöhter Vorlauftemperatur verlängern?
Codieradresse Fb regelt diese Zeit. Steht jetzt vermutlich auf 30 ( Fb:30)
Wobei ein Schritt (nach dem Doppelpunkt) 2 Minuten entspricht. Fb:45 wären also 1,5 h
Hier auch die Adresse FA (z.b. FA:20) beachten. Hier wird die prozentuale Erhöhung eingestellt.
Eine Einstellung von z.b. FA:40 könnte auch schon deinem Wunsch entsprechen. Dann bleibt das Zeitfenster gleich aber die Leistung ist in dieser Zeit höher.