Wenn in den Räumen 20°C erreicht werden, bei einem Niveau von 8K und die Vorlauftemperatur deutlich ansteigt, wenn du das Niveau auf z.B. 16K anhebst, dann kannst du mit Sicherheit für eine ausreichende Beheizung der Räume sorgen. Offensichtlich werden die Heizkörper warm genug, um die Räume auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Dass der Brenner dabei nur kurzfristig läuft, ist, wie schon oben erwähnt der Tatsache geschuldet, dass die Mindestmodulation bei 6,5 kW liegt. Es kommt noch hinzu, dass die Gasbrennwertgerät mit einer Mindestmodulation von geschätzt 10 bis 11 kW starten dürften, um einen sicheren Start hinzubekommen. Diese hohe Startleistung muss auch eine gewisse Zeit (ca. 20 s) aufrecht erhalten werden. Dabei wird dann schon so viel thermische Energie in deinen Heizkreis eingespeist, dass der Brenner gleich wieder abschaltet. Was du versuchen könntest, ist für eine Mindestpausenzeit nach jedem Brennerlauf zu sorgen, damit dein Heizkreis etwas abkühlen kann. Du bekommst dann so ähnliche Verhältnisse wie beim morgentlichen Start.