Hallo Ronald_83, die Hysterese der Warmwasserbereitung kann über die Codierebene 1 angepasst werden. Du gelangst über die Serviceebene dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste 5 Sekunden gedrückt hältst. Wichtig ist bei der Einstellung aber, dass du eine nicht zu kleine Hysterese wählst, da die Wärmepumpe sonst in einen Taktbetrieb verfällt und sich dies auf die Lebensdauer des Kältekreises auswirkt. Die Höhe der Vorlauftemperatur ist immer abhängig von der Rücklauftemperatur. Wenn die Schaltzeit Warmwasser erreicht ist, kann die Wärmepumpe Warmwasser machen, ob sie es macht, hängt wiederum von der Einschalthysterese ab. Am besten schickst du mir mal ein Bild deiner Anlagenübersicht an Social-Media@Viessmann.com, unter Angabe des Links von diesem Beitrag. Ich hänge es dann hier an und erläutere dir die Übersicht. Du gelangst dorthin, indem du entweder über die Serviceebene und anschließend über die Diagnose gehst oder im Startbildschirm 5 Sekunden die Fragezeichentaste gedrückt hältst. Beste Grüße °fl