Hallo Fratoli was sind denn für Warmwasserschaltzeiten bei dir eingestellt? Ist dort unter Umständen auch eine Aufheizung auf den 2. Sollwert programmiert? Wenn ja, wird deine Wärmepumpe diese 60°C Warmwasser ohne den Elektro-Durchlauferhitzer nicht schaffen können. Sollte es so sein, dass bei 50°C WW schon der Elektro-Durchlauferhitzer kommt, dann kannst du mal prüfen, wie hoch die Sekundärvorlauftemperatur dabei ist. Wenn sie dann schon bei 60°C sein sollte, würde ich dir empfehlen den Warmwassersollwert von 50°C auf 48°C zu senken. Prüfe bitte zusätzlich, ob bei deinem Speicher eine Verbindung zwischen den beiden Rohrwendeln eingebaut wurde. Dadurch steht der Vitocal mehr Wärmetauscherfläche zur Verfügung, was wiederum für eine bessere Warmwasserbereitung sorgen kann. Solltest du dir nicht sicher sein, was die Anbindung deines Speichers betrifft, kannst du mir auch ein paar Bilder davon an Social-Media@viessmann.com schicken. Beste Grüße °fl