Hallo Worin siehst Du den Vorteil die Sommersparschaltung über den Parameter 2426.0 zu aktivieren, statt dafür den Parameter 1395.0 zu verwenden. Ich aktiviere bei 17°C über 1395.1 die Sommersparschaltung, da dann das Haus keine Heizenergie mehr braucht. Das machst Du ja auch über 2426.0, wobei hier die Solltemp. allerdings ein dynamischer Parameter ist. Wenn Du die Heizung vor erreichen der Solltemp. abschalten willst, müsste die Hysterese 2426.1 negativ sein. Ob dies möglich ist geht aus der Doku nicht hervor. Gruss Ralf