abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

250-A - Unterschied Spar- /Sommersparschaltung, Auslöser und OTA Sw Update

Hallo,

ich hoffe auf Euer Wissen  - habe noch keine SW-Version 2323 und kann es leider nicht testen.

 

Was ist der Unterschied zwischen den 2 Sparschaltungen?

 

Warum wird heute mit Hinweis auf Sparschaltung bei 24,4 °C AT der HK Keller (Solltemperarmtur 18 °C) abgeschaltet, nicht aber der HK EG/OG (Solltemperarmtur 21 °C) ?

 

OTAU hat ja vor längerem begonnen. Haben schon viele von Euch v. 2323 und wie sind Eure Erfahrungen? Besonders WW Vorrang würde mich interessieren.

 

Vielen Dank vorab und Grüße

 

Viessi18

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Viessi18,

 

die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.

 

Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.

 

Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese

Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K

 

Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.

 

1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1

1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1

1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2

1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2

1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3

1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3

1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4

1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4

 

2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1

2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1

2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3

2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3

2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4

2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

18 ANTWORTEN 18

Hallo Viessi18,

 

die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.

 

Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.

 

Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese

Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K

 

Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.

 

1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1

1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1

1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2

1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2

1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3

1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3

1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4

1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4

 

2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1

2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1

2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3

2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3

2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4

2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo für die sehr gute Erklärung. Jetzt ist auch der Unterschied klar.

Die Parameter kenne ich.

 

Leider kann ich nichts einstellen wie ich es gerne möchte und auch nicht viel dringendere Einstellungen wie WW Speizung und WW Vorrang, beides dem Anschluss-Schema folgend. Ich brauche dringend Hilfe, dass die Anlage so läuft wie sie soll - siehe die letzten Beiträge in ...

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-250-Solarthermie-und-Anschlussschema-S...

 

 

 

Viele Grüße

Viessi18


@Flo_Schneider  schrieb:

 

"die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C."

 

Kann ich bestätigen, die HK-Pumpe schaltet tatsächlich ab!

 

"Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab."

 

Funktioniert bei 250-A und Softwarestand 2305 leider nicht!

Im reduzierten Heizbetrieb m1 und Raumsolltemperatur +3° läuft die Pumpe munter weiter und verbraucht unnötig ''Strom!

 

Gibt es keine Lösung für dieses in der Übergangszeit auftretende Problem?

Besten Dank!!

 

Und wo wird das eingestellt???

 

kann man die Temperatur der Sommersparschaltung nicht auf z.b. 20 C senken??

Hallo

Leider kannst Du diese Änderung erst selber machen wenn Du eine Software 2323 oder höher hast.

Falls nicht, musst Du dies Deinem Heizungsbauer mitteilen. Entweder kann er es selber oder er muss Viessmann beauftragen.

Bei mir ist die Sommersparschaltung auf 18°C eingestellt. Hängt natürlich auch von der Dämmung des Haus ab.

Durch die Sommersparschaltung wird die Raumbeheizung und die Heizkreispumpe ausgeschaltet. Man spart also die Energie mit welcher die Heizkreispumpe läuft. Nach Ende Heizperiode schalte ich aber immer den Heizkreis aus.

 

Gruss

Ralf

Kann ich denn den Heizkreis einfach ausschalten und die WP macht, entsprechend des Zeitprogramms, weiter warmes Wasser?

Ich hatte die „Heizen aus“ neulich mal betätigt, aber ich hatte den Eindruck, dass dann auch kein Warmwasser mehr läuft?

Wenn der Heizkreis ausgeschaltet ist, hat das keinen Einfluss auf das Aufheizen des Warmwasser. 

wieso läuft den die Heizkreis Pumpe noch, wenn ich den Heizkreis ausschalte?

Ich brauche bei Temperaturen über 20C keine Heizung mehr und will so komplett ausschalten. 

IMG_0210.png
IMG_0211.jpeg

Hallo

Kann es sein, dass gerade WW bereitet wird?

Die hohe Vorlauftemperatur würde dafür sprechen.

Gruss

Ralf

Möglicherweise, aber wozu dann die Heizkreis Pumpe einschalten?

Bei der Warmwasser Erwärmung läuft die Heizkreispumpe normalerweise nicht mit. 

Es könnte sein, dass sie nicht richtig angeschlossen ist.

Gibt es einen Mischer?

Dann müsste die Heizkreispumpe am Mischer angeschlossen sein.

Gibt es keinen Mischer, dann müsste die Heizkreispumpe am Anschluss für die Heizkreispumpe an der Inneneinheit angeschlossen sein.

Ist sie woanders angeschlossen, so kann die Wärmepumpe sie nicht steuern. 

Bei mir hatte man sie zuerst einfach auf Dauerstrom gelegt, so dass sie immer lief.

Das habe ich natürlich sofort bemängelt. 

Du könntest mal die Inneneinheit abschalten.

Wenn die Heizkreispumpe dann aus ist, weißt du zumindest schon mal, dass sie an der Inneneinheit angeschlossen ist und nicht irgendwo an Dauerstrom. 

Auf jeden Fall solltest du das Anschlusskabel der Heizkreispumpe verfolgen und schauen, wo sie angeschlossen ist

 

Hallo

In der Headline wir die 250-A erwähnt.

Bei dieser Wärmepumpe hat es eine Heizkreispumpe in der Inneneinheit, die intern verkabelt ist. Die Verteilung des erwärmten Wasser in den Heizkreis oder Warmwasserboiler erfolgt über ein 4/3 Wege Umschaltventil.

Wenn der Heizkreis ausgeschaltet ist und keine WW bereitet wird und die Pumpe läuft, ist etwas mit der Steuerung nicht in Ordnung. Ausserdem läuft die Pumpe wenn die Frostschutzfunktion aktiviert ist.

Ich empfehle hier mit dem Heizungsbauer Kontakt aufzunehmen. Ausserdem hört man sehr gut wenn die Pumpe läuft.

 

Gruss

ralf

 

 

inzwischen sind sowohl die interne Pumpe, als auch die Heizkreispumpe deaktiviert, wenn der Heizkreis ausgeschaltet wird!

Die Warmwasserbereitung funktioniert einwandfrei. 

IMG_7690.jpeg

IMG_7691.jpeg

Hallo Flo, Ich hab Version 2323 sehe Bild. Aber kann die Hysterese nicht andern.   2426.0 und 1 gibt es bei mir nicht sehe die Bilder. bei Einstellungen1395.0   1 Bild 2421.0  2452.jpg1395.0  0  .jpg1395.0  0 Bild 2421-2452.jpg1395.0  1.jpgIMG20240710144551.jpg Sommersparfuktion 1 oder 0 

Hallo Cyril, 

 

es sind ab dem Softwarestand 2323 nicht alle Parameter an der Anlage zugänglich. Sollten Parameter geändert werden, welche nicht über das Bedienteil aufzurufen sind, musst du dich an deinen Fachbetrieb wenden. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo und was gibt es mit den neuen Software 2405? Ist es da möglich. Am liebsten mache ich dass selbst und habe irgendwo gelesen dass es mit Software 2323 möglich ist.

Nein, das wollte ich damit auch nicht ausdrücken. Was ich sagen wollte ist, auch wenn ab 2323 auf Parameter am Gerät zugegriffen werden kann, werden nicht alle verfügbar sein. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo 

Worin siehst Du den Vorteil die Sommersparschaltung über den Parameter 2426.0 zu aktivieren, statt dafür den Parameter 1395.0 zu verwenden. 

Ich aktiviere bei 17°C über 1395.1 die Sommersparschaltung, da dann das Haus keine Heizenergie mehr braucht.
Das machst Du ja auch über 2426.0, wobei hier die Solltemp. allerdings ein dynamischer Parameter ist. Wenn Du die Heizung vor erreichen der Solltemp. abschalten willst, müsste die Hysterese 2426.1 negativ sein. Ob dies möglich ist geht aus der Doku nicht hervor.

PV_13_0-1720884041941.png

 

Gruss

Ralf