So, ich habe versucht alles so gut wie möglich auszuprobieren. Zunächst einmal habe ich zu verschiedenen Zeitpunkten die Temperaturen beobachtet. Wenn der Verdichter aus ist, ist die Temperatur des Rücklaufs zur WP immer größer der Temperatur HW Puffer. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich den Schieber des WW Vorlaufs zudrehe. Beispiel Bild von 16:10 Uhr mit 28 Grad vs. 27,2 Grad. Die letzte WW Bereitung war da 4 Std. her. Die letzte HW Bereitung 30 Minuten, einen größeren Abstand kann ich nicht bieten, da das Ding ja ständig läuft. Während der HW Bereitung ist Puffer > Rücklauf. Siehe Bild mit 31,3 Grad vs. 30,2 Grad. So, nun zu den Messungen. Diese waren schwierig, weil die Leitungen komplett isoliert sind. Dennoch die Werte: Die Werte gehören zu den letzten beiden Bildern von 21:12 Uhr. WP aus und Rücklaufventil auf HW. (1) 24 Grad (2) 25 Grad (3) 27 Grad